Czy w przypadku ścianek działowych procedura wiercenia jest taka sama? Na przykład, gdy grubość ściany wynosi tylko 15 cm? Dzięki za odpowiedź.
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 1 tydzień ago
Dzień dobry,
System AquaStop Cream nie posiada ograniczeń co do grubości muru. Ściana „piętnastka” – najczęściej wykonana z cegły – jest bardzo powszechnym rodzajem wewnętrznej ścianki działowej.
Procedura technologiczna systemu AquaStop Cream jest identyczna dla wszystkich grubości murów, z tą różnicą, że głębokość odwiertów dostosowuje się do konkretnej grubości ściany, co jest rzeczą oczywistą. W przypadku murów grubszych niż Państwa ścianka, zaleca się zazwyczaj skrócenie odwiertów o około 40 mm względem grubości muru. Jednak przy cieńszych ścianach, takich jak Państwa, proponuję zmienić to ogólne zalecenie i skrócić odwierty o około 20 mm.
Chodzi o to, aby zachować odpowiednią proporcję między grubością ściany a głębokością otworu. Z pewnością Państwo rozumieją tę zależność. Jeśli mamy do czynienia z ceglaną ścianką o grubości 150 mm, zalecam wykonanie odwiertów na głębokość 130 mm. Jeżeli ściana jest murowana warstwowo (z poziomymi spoinami), do iniekcji należy wykorzystać spoinę położoną najbliżej podłogi.
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 1 tydzień ago
Please login first to submit.