AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, podczas rekonstrukcji podłogi w domu z lat 50. myślę o wzmocnieniu istniejącej izolacji nad terenem /ok. 30-50cm papy/ patrz zdjęcie. Mam pytanie czy wykonać injektaż pod istniejącą izolacją czy nad izolacją. Ewentualnie w jakiej odległości od istniejącej izolacji?
Dziękuję P.K.

Injektaż

0
0

Dzień dobry,
Wtryski można wykonać w pierwszej spoinę powyżej pierwotnej izolacji przeciwwilgociowej. W tej spoinie nie tylko połączy się hydrofobizacja w zwartą blokadę przeciw wilgoci kapilarnej, ale również dotrze do pierwotnej izolacji przeciwwilgociowej, co oznacza, że tą metodą definitywnie zabezpieczysz mur przed wilgocią kapilarną. Wtryski można jednak wykonać również poniżej pierwotnej izolacji przeciwwilgociowej, i to w spoinie, która nie będzie „ryzykowna” pod względem wysokości. Co oznacza słowo „ryzykowna”? Jeśli zdjęcie zostało zrobione od strony zewnętrznej ściany obwodowej i na tej stronie domu na całej jego długości nie ma piwnicy, musisz kierować się wysokością „zera” podłogi lub wysokością funkcjonalnej izolacji przeciwwilgociowej w podłodze, a nie wysokością powierzchni użytecznej czy jezdni przy domu, bez względu na to, jak bardzo może to „kusić”. Ta zasada wysokościowa dotyczy nie tylko chemicznego podcinania, ale wszystkich metod mechanicznych. Jeśli prawidłowo wydedukowałem z skromnych informacji, poniżej podłogi znajduje się zasypka i grunt, gdzie już występuje wilgoć gruntowa, a pierwotna izolacja przeciwwilgociowa widoczna na zdjęciu jest nie tylko izolacją w murze, ale prawdopodobnie również poziomą izolacją w podłodze, a więc znajduje się na tej samej wysokości. Gdyby podczas remontu zmieniana była podłoga, jej nową strukturą mogłaby teoretycznie zmniejszyć się również wysokość izolacji przeciwwilgociowej w niej, a zatem zmniejszyłaby się również wysokość dodatkowo utworzonej izolacji w murze. Jeśli jednak podłoga nie podlega remontowi, nie można tworzyć izolacji w murze poniżej wysokości „zera” podłogi lub poniżej wysokości poziomej izolacji w podłodze, ponieważ mogłoby dojść do „przemostu” wilgoci z przylegającej wilgotnej zasypki powyżej linii wtryskiwania. Jeśli narysujesz przekrój tego miejsca, ta wysokościowa zasada stanie się dla ciebie całkowicie jasna.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,
injektaż można wykonać w pierwszej spoinę nad oryginalną hydroizolacją. W tej spoinie połączy się nie tylko hydrofobizacja w zwartym bloku chroniącym przed wilgocią wznoszącą się, ale sięgnie też do oryginalnej hydroizolacji, co oznacza, że tym sposobem na stałe zabezpieczysz mur przed wilgocią wznoszącą się. Injektaż można jednak wykonać również pod oryginalną hydroizolacją, i to w spoinie, która nie będzie „zagrożona” wysokościowo. Co się rozumie przez słowo „zagrożona”? Jeśli zdjęcie zostało zrobione z zewnętrznej strony ściany obwodowej i na tej stronie domu na całej jej długości nie ma piwnicy, musisz kierować się wysokością zera podłogi lub wysokością funkcjonalnej hydroizolacji w podłodze, a nie wysokością powierzchni użytkowej czy jezdnej przy domu, niezależnie od tego, jak bardzo mogłoby to „kusić”. Ta zasada wysokościowa dotyczy nie tylko chemicznego podcięcia, ale wszystkich metod mechanicznych. Jeśli dobrze dedukcję ze skromnych informacji, pod podłogą znajduje się zasypka i grunt, gdzie już jest wilgoć gruntowa, a oryginalna hydroizolacja widoczna na zdjęciu to nie tylko hydroizolacja w murze, ale prawdopodobnie również pozioma hydroizolacja w podłodze, a zatem na tej samej wysokości. Gdyby podłoga była przedmiotem rekonstrukcji, jej nowy skład mógłby teoretycznie obniżyć wysokość hydroizolacji w niej, a tym samym obniżyłby wysokość dodatkowo utworzonej hydroizolacji w murze. Ale jeśli podłoga nie jest przedmiotem rekonstrukcji, nie można tworzyć hydroizolacji w murze poniżej zera podłogi lub poniżej wysokości poziomej hydroizolacji w podłodze, ponieważ mogłoby dojść do przemostu wilgoci z sąsiedniej wilgotnej zasypki nad linią injektażu. Jeśli narysujesz przekrój tego miejsca, ta zasada wysokościowa będzie dla ciebie całkowicie jasna.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Zdjęcie pochodzi z wnętrza po usunięciu pierwotnej zasypki. Nowo powstała przestrzeń to około 20 cm /zasypka + beton/.
Następnie będzie hydroizolacja, styropian i ogrzewanie podłogowe. Izolacja ma 10 cm poniżej poziomu podłogi, a ze strony zewnętrznej 50 cm powyżej terenu. Z punktu widzenia funkcjonalnego – czy lepiej wykonać injektaż poniżej pierwotnej izolacji, czy powyżej niej? Od wewnętrznej strony pionowej będzie nałożona masa hydroizolacyjna jako izolacja z połączeniem starej i nowej izolacji /izolacja pozioma z penetracją na płycie betonowej/. W przypadku injektażu poniżej pierwotnej izolacji – czy trzeba zachować odstęp czasowy przed nałożeniem masy hydroizolacyjnej?

0
0

Ponieważ podłoga jest w trakcie remontu i jest aktualnie rozebrana, stanowi to pewną zaletę. Jednak nadal obowiązuje zasada poziomego umieszczenia, o której wspominam już w mojej pierwszej odpowiedzi. W tym przypadku przeprowadź injektaż na poziomie nad betonem podłożowym, na wysokości nowej izolacjihydro lub na poziomie izolacji termicznej podłogi. Ten sposób postępowania jest korzystniejszy, ponieważ zatrzymujesz wznoszącą się wilgoć już poniżej ogrzewania podłogowego i oczywiście poniżej czystego zera podłogi. I znowu wracamy do zasady poziomego umieszczenia. Rekomendowana przeze mnie wysokość injektażu jest korzystna i dopuszczalna pod warunkiem, że linia injektażu nie znajdzie się poniżej nieosłoniętego terenu zewnętrznego, ponieważ zakładam, że prace wiertnicze będziesz prowadzić z wnętrza pomieszczenia. Wysokość injektażu powinna być zawsze powyżej terenu zewnętrznego, co jest ważne, aby natomiast nie dochodziło do przekroczenia wilgoci ze strony zewnętrznej, czyli z przylegającego terenu nieizolowanego pionowo. Połączenie izolacji hydro podłogi możesz wykonać po przeprowadzonym injektażu i stęrkę przeciągniesz przez injektaż, ale także przez poziom pierwotnej kartonowej izolacji hydro w murze. W ten sposób izolacja hydro podłogi połączy się z dwoma izolacjami hydro muru. Po przeprowadzonym injektażu możesz bez przerwy technologicznej natęgnąć stęrkę hydro przez otwory wiertnicze, które rekomenduje zatkaćwałkami polistyrenowymi. Przeciągnięciem stęrki przez linię injektażu nie dojdzie do żadnego negatywnego wpływu na proces dyspergacji substancji czynnych w murze.
JS

Pokazując 4 wyniki
Twoja odpowiedź

Please first to submit.