AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,
Jak proszę rozwiązać problem injektażu cegieł z komorami, które są jednak ułożone na bok (komory skierowane są na zewnątrz domu – patrz zdjęcie). Dolna fuga znajduje się poniżej poziomu podłogi, a następna dopiero około 20cm wyżej. Czy można wiercić bezpośrednio w cegły, czy powinienem wejść wyżej, aż do następnej dostępnej fugi. Przylegająca ściana jest z piaskowca, więc zakładam, że mogę tam wiercić na dowolnej wysokości niezależnie od fug.

Dziękuję

Jak postępować z dziurawymi cegłami ułożonymi na bok Jak postępować z dziurawymi cegłami ułożonymi na bok

0
0

Dzień dobry,
na załączonej fotografii pięknie widać, jak specyficzne mury pan rozwiązuje. Chodzi o cegły podłużnie przewierconę (komorowe), które są tutaj dodatkowo położone na bok, tak że ich komory przebiegają poziomo przez grubość cegły.
Aby odpowiedzieć na pana główne pytanie: bezpośrednio do tych cegieł zdecydowanie nie polecam wiercić. W przypadku cegieł przewierconych i murów komorowych generalnie obowiązuje zasada, że do utworzenia hydroizolacyjnej bariery trzeba zawsze wykorzystać przebiegającą spoinkę łożową. Przy okazji, ta zasada obowiązuje również dla metod mechanicznych sanacji – gdyby ktoś te mury wyrzynał piłą łańcuchową lub wbijał w nie blachy ze stali nierdzewnej, również nigdy nie szedłby środkiem tych pustych cegieł, ale zawsze trzymałby się poziomej spoinki zaprawowej. Do cegły jednorodnej (pełnej) oczywiście wiercić możemy, ale w przypadku cegieł przewierconych spinka łożowa do wstrzykiwania jest absolutną koniecznością, aby osiągnąć równomierne rozprzestrzenianie się kremowej bariery.
Gdyby wiercić bezpośrednio w ciało przewiercanej cegły, komory by się otworzyły i krem rozprzestrzeniałby się w nich niekontrolowanie. Wprawdzie tutaj (w przeciwieństwie do Porothermu czy Heluzu z pionowymi pustkami) nie grozi grawitacyjne spływanie kremu w dół, więc w tym typie ułożenia na bok nie musimy przeprowadzać tego skomplikowanego dwufazowego przebijania z wypełnieniem pianką montażową, ale równomiernego pokrycia hydrofobowej bariery w przewiercanej cegле bez wykorzystania spoinki po prostu nie osiągnąć.
Procedura dla murów komorowych położonych na bok (z komórami poziomymi): Ponieważ najbliższa przebiegająca spinka łożowa znajduje się poniżej poziomu podłogi, musi pan niestety sięgnąć do następnej dostępnej spoinki na wysokości około 20 cm. Bez wyburzania podłóg do tej dolnej spoinki (która jest ukryta w strukturze podłogi) po prostu się nie dostanie, więc ta wysokość w spoince jest koniecznym i logicznym kompromisem.
Procedura dla przylegającej ściany z opoki: W przypadku murów z opoki natomiast nie trzeba brać uwagi na spoinki, a opoka generalnie wstrzykuje się doskonale. Tutaj zdecydowanie nie będziemy podnosić się na wysokość 20 cm, ale przeciwnie wrócimy w dół do podłogi, gdzie przeprowadzimy sanację na możliwie najniższym poziomie (około 4–5 cm nad podłogą). W przypadku murów mieszanych i kamieniowych, takich jak opoka, ma pan dwie w pełni funkcjonalne warianty wiercenia, aby hydrofobowe bariery niezawodnie się pokryły:
1. Linia jednorzędowa ze zagęszczonym rozstawem: Otwory wykonacie w jednej prostej linii ze zagęszczonymi rostawami co 8 cm.
2. Linia dwurzędowa (metoda zygzak): Pierwszą linię przewiercicie z rostawami co 10 cm. Drugą linię przeprowadzicie 5 cm wyżej, przesuwając otwory górnej řady osiowo o 5 cm w bok względem dolnej (otwory górnej linii będą dokładnie nad środkami osiowych odległości dolnej linii i vice versa).
Połączenie obu barier w narożniku (wiercenie wachlarzowe i skok pionowy): Ponieważ na ścianie z opoki zaczyna pan na dole przy podłodze, a na ścianie z cegły musi pan wyskoczyć do spoinki na wysokości 20 cm, musimy te dwie różne wysokości w miejscu ich połączenia prawidłowo połączyć. Prawdopodobnie mur z opoki będzie przyklejony do tej masywnej opoki, co oznacza, że musimy najpierw bezpiecznie uszkotzić całe pole poziome samego narożnika.
W najniższym punkcie przy podłodze (na poziomie linii opoki) najpierw wykonajcie tak zwane wiercenie narożnika wachlarzowe, jeśli wstrzykiwanie przeprowadzacie z wewnątrz pomieszczenia. Przewierciecie z narożnika kilka otworów rozbieżnie w wachlarz, aby cały obszar poziomy muru w narożniku został wstrzyknięty i wilgotność nie mogła podnosić się przez pole poziome narożnika w górę. Dokładny rysunek tego schematu wachlarzowego z opisem znajdziecie tutaj: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow. Na wysokości tak wstrzykniętego narożnika następnie przewierciecie pionową linię otworów (tzw. pionową), która płynnie połączy dolną linię opoki z tą wyższą linią w spoince muru komorowego. Tym połączonym sposobem (wachlarz + pionowa) zapewniecie, że bariery będą na siebie doskonale navazovat i w narożniku nie powstanie żadne nieizolowane miejsce.
Uzupełniające izolowanie dolnego pasa pod cegłą (0–20 cm) i tynku: Ponieważ barierę poziomą na murze komorowym umieszczacie 20 cm nad podłogą, powstanie poniżej niej pas ściany z cegły, który będzie stale zasilany wilgocią od fundamentów. Ta różnica wysokości musi być mechanicznie izolowana z wewnętrznej strony, aby ta wilgotna podstawa następnie nie zwilżała nowych tynków i nie powstał wam nad podłogą zwilżony pas. Po wykonaniu wstrzykiwania mur od poziomu otworów w kierunku dołu oczysticie i aplikujecie hydroizolacyjną masę AquaStop Bitumen 2K. Masę pociągnijcie aż do zera (do czystej podłogi). Jeśli nie macie podłóg w całkowitej rekonstrukcji, logicznie z wewnątrz nie macie do czego się podłączyć do pierwotnej hydroizolacji podłogi, ale to wcale nie przeszkadza, ponieważ walczymy z wilgocią w ścianie i ta procedura niezawodnie działa.
W kwestii następnego tynkowania: na masę bitumenową sanacyjny tynk wprawdzie logicznie (ze względu na nieprzepuszczalność bitumu) nie ma funkcjonalnego znaczenia, ale z czysto praktycznych powodów najlepiej jest przeprowadzić tynkowanie jednolicie w jednym materiale. Nie ma sensu dolnych 20 cm nakładać zwykłą zaprawą, a resztę sanacyjną. Dlatego od razu od podłogi całą powierzchnię (oczywiście z wystarczającym przesunięciem w górę nad oryginalnie uszkodzone miejsca) pokryjcie tynkiem sanacyjnym.
Z przyjacielskim pozdrawieniem
Jiří Schwarz