Dzień dobry,
posiadamy piwnicę wykonaną jako monolit betonowy o grubości ścian 15 cm, z funkcjonującą hydroizolacją pionową. Przez pierwsze cztery lata od odbioru budynku nie było żadnych problemów z wilgocią. Fundamenty nie posiadają drenażu – projektant uznał, że drenaż jedynie doprowadza wodę do fundamentów. Przez podłogę piwnicy przechodzi kanalizacja do domowej oczyszczalni ścieków, znajduje się tam również wpust podłogowy na wypadek awarii, a w warstwach podłogi pod płytkami poprowadzone są rury wodociągowe. Dom stoi na gruncie gliniastym.
Podczas wyjątkowo intensywnej ulewy w dniu 20.06.2024 r. wykop wokół domu prawdopodobnie wypełnił się wodą opadową, która pod ciśnieniem zaczęła przedostawać się do piwnicy. Wyciek pojawił się wyłącznie w miejscach przejść instalacji wodnej w rogu pomieszczenia, gdzie powłoka hydroizolacyjna Weber Akryzol pod płytkami nie została wykonana wystarczająco starannie. Strumyk wody przesączał się przez klej wokół rur przez cztery dni. Gdy wilgoć jeszcze bardziej ustąpi, czy poleciłby mi Pan zastosowanie AquaStop Cream, czy inną technologię? I jak ewentualnie rozmieścić nawierty?
Z góry dziękuję. Z poważaniem, Jan Karpíšek, Brno
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 2 tygodnie ago
- last edited 2 tygodnie ago
Dzień dobry, panie Karpíšku,
drenaż co prawda ściąga okoliczną wodę w miejsce swojego ułożenia, co jest jego istotą, ale przy prawidłowym i stale sprawnym odprowadzaniu wody nie dochodzi do powstawania wody naporowej (pod ciśnieniem) w obrębie fundamentów czy konstrukcji poniżej poziomu gruntu. Sądzę, że drenaż nie został zaprojektowany raczej dlatego, że mowa o konstrukcji monolitycznej z hydroizolacją. W przypadku tak wzniesionego budynku wdzieranie się wody do wnętrz jest mało prawdopodobne – a przynajmniej dotychczas było. Napisał Pan jednak jedną istotną informację: woda wpływa do piwnicy wyłącznie w miejscach przejść instalacyjnych, które są najbardziej podatnymi punktami na działanie wody pod ciśnieniem. Zatem teraz system drenażowy by się nam przydał. Tak to już jest, że każda sytuacja ekstremalna wystawia wszystko na poważniejszą próbę, co po 4 latach właśnie nastąpiło. Przejdźmy jednak do Pana pytania.
Krem iniekcyjny AquaStop Cream ma swoje wyjątkowe i niezastąpione miejsce, ale w innym zastosowaniu. Jeśli chciałby Pan metodą iniekcji zatamować przepływ wody naporowej do obiektu, oferujemy również unikalną metodę, jaką jest ciśnieniowa iniekcja poliuretanowa.
Nawiercenie miejsca przecieku przy rurach byłoby nieco ryzykowne, ale sądzę, że przy odrobinie zręczności i doświadczenia jest to wykonalne. Kluczowe jest ustalenie, gdzie dokładnie wykonać odwiert i na jaką głębokość, aby trafić w nieszczelne miejsce. Gdyby udało się to zrealizować, byłoby to ostateczne i trwałe rozwiązanie. Proszę nie wyobrażać sobie dużej liczby odwiertów. W zasadzie wystarczyłyby 2, maksymalnie 4 otwory wokół rury. Wysoka rozprężność poliuretanu, w przypadku trafienia w nieszczelność, zatrzymałaby nawet płynącą wodę i uszczelniła to miejsce. Jeśli jednak ryzyko uszkodzenia rur byłoby zbyt wysokie, należy uszczelnić miejsce przecieku powierzchniowo. Jest to zawsze trudniejsze – nie tyle pod względem wykonania, co pod kątem wytrzymałości i przyczepności do podłoża, a także do samych rur, które są prawdopodobnie plastikowe, być może z polietylenu LDPE.
Należy wybrać taką masę uszczelniającą (szpachlę), która jest odporna na wodę pod ciśnieniem działającą od strony negatywnej (przeciwnej do naporu).
Z poważaniem, Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 2 tygodnie ago