Dobry dzień,

Mam dom z podwójnymi ścianami. Przeczytałem już procedury podwójnych ścian fugowych i chciałbym skłonić do fugowania każdej ściany osobno. Przeczytałem również zalety zaprawy w stawach poziomych. Problem pochodzi od wewnątrz. Z jednej strony, świeżo zrekonstruowane, a z drugiej strony, trudno będzie wykryć złącze pod perłowami. (Nici będą pełzać wszędzie :)), ale głównie w ten sposób prowadzi rurki ogrzewania. Mam więc pytanie: byłoby wielkim problemem, aby nie rozrywać się w stawie, gdybym nie przejść przez jedną odwiert przez całą ścianę, więc cegła, stawu i cegły, ale czy będę wiercić tylko do mniej niż jednej cegły Każda czwarta odwiert będzie tylko?

Dzięki gwałcie

0
0

Witaj panie řepko. Nie jest to podstawowy problem, ale nie ma zastosować oferowanej przewagi, tj. Wspólne, ale rozumiem twój rozum i procedurę. Być może ostatnio takie „przekonanie” do ostatecznego przeglądu procedury. Fakt, że nie ma problemu w tynku Perlinka. Zrobisz dwa równoległe pionowe cięcia w odległości do 10 mm na akceptowalnej wysokości, a następnie usuniesz tynk między pionowymi cięciami, pod warunkiem, że te pionowe rowki nie będą w miejscach rur grzewczych, jak opisujesz , Prawdopodobnie okablowanie itp. Podczas wykonywania pionowego cięcia użyłbyś odkurzacza przemysłowego. Przecinając tynk, w tym perłę, tynk nie zostanie przecięty między plasterkami, tynkiem i strzępiącym się perłą. Cóż, rozważ. Jeśli ta metoda lokalizacji złącza jest niedopuszczalna i możliwa, postępuj zgodnie z projektem.

Z poważaniem

Jiří Schwarz