Witam, proszę o radę.

Podczas wiercenia otworów do naprawy przy grubości ściany 25 cm.

Podczas wiercenia w 20 cm jestem w pustce, moim zdaniem budowanie ścian na poziomej cegły zbudowanej cegły na stoisku. Aby zamknąć otwór, spryskałem otwór pianką, a następnie ponownie wyciągnął otwór do wymaganego 21 cm.

Jakie rozwiązanie proponujesz

0
0

Dobry dzień.

Zgadzam się z twoją propozycją. Jednak dobrze jest wiercić o średnicy o jeden stopień większym wiertłem, tj. Z wiertłem o średnicy 16 mm, jeśli już wywierciłeś mur o zalecanej średnicy odwiertu 14 mm. Większa średnica nie tylko, że wiercisz, oczywiście, ukończona zawartość poliuretanu w studni, ale możesz być pewien, że na ścianie nie ma pozostałości poliuretanu, które mogłyby stworzyć warstwę separacji. Resztkowy poliuretan usuwa również odwiert ze ściany studni, a zatem staje się porowatą na substancje czynne kremu do zaprawy w mur. Komora z cegły tylnej pozostanie wypełniona poliuretanem, ale to miejsce nie przyniosło wilgoci i nie wzrośnie, a przede wszystkim nie dotrzesz tam podczas kremu do fugowania. Do tej procedury jest lepsze użycie pianki ekspansji.