Dzień dobry, Panie Schwarz,

jakiś czas temu kupiłem wyremontowany dom z nową dobudówką. W starszej części domu poprzedni właściciel, który przeprowadzał remont i budowę, wykonał iniekcję muru. Podobno istniała tam stara hydroizolacja, ale pomieszczenie zostało w całości zalane betonem (nowa wylewka), a nad nim wykonano iniekcję, co widać na załączonych zdjęciach. Poprzedni właściciel twierdził, że wykonuje to zawsze profilaktycznie. Wydawał się bardzo solidnym człowiekiem, ale byłbym wdzięczny, gdyby zechciał Pan ocenić jakość tych prac na podstawie zdjęć.

Obecnie nie mam żadnych widocznych problemów ze ścianami. Jesienią na jednej ze ścian starej części budynku pojawiła się pleśń, ale powstała ona za meblami przystawionymi bezpośrednio do ściany. Była to ściana nieocieplona, granicząca z nieogrzewaną ruiną sąsiadów. Podjąłem kroki zapobiegawcze: odsunąłem meble od ściany, monitoruję wilgotność względną powietrza i dbam o wietrzenie, aby nie przekraczała 60% (z wyjątkiem nocy, gdy poziom ten naturalnie wzrasta, ale rano jest od razu wietrzone). Od tego czasu wszystko jest w porządku.

Bardziej interesuje mnie Pańska opinia na temat samej realizacji iniekcji.

Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.

0
0

Dzień dobry,

dzięki temu, że przesłali Państwo wraz z pytaniem kilka zdjęć, jakość wykonanych prac można ocenić dość rzetelnie. Prace iniekcyjne zostały przeprowadzone zgodnie z zalecanym przez nas procesem technologicznym, wliczając w to wykorzystanie najniższej spoiny przy betonowej powierzchni podłogi. Wykorzystano najniższą możliwą spoinę nad posadzką, w której można było wiercić poziomo, co w przypadku iniekcji kremowej jest kluczowe.

Przed iniekcją wykonano wylewkę wyrównawczą (styk ściany z podłogą) na wysokości sięgającej powyżej spoiny wykorzystanej do iniekcji. Jeśli najpierw wykonano wyrównawczą warstwę podkładową, a następnie iniekcję w spoinie, to taka kolejność jest korzystniejsza niż odwrotna. Wyrównanie powierzchni i odpowiednie przygotowanie podłoża pod zgrzewanie „wanny hydroizolacyjnej” (izolacji pionowej na ścianę) jest korzystne z co najmniej dwóch powodów. Ten konkretny element detalu jest dobrze widoczny na zdjęciach nr 4 i 5.

Na ostatnim zdjęciu widać połączenie poziomej hydroizolacji podłogi z linią iniekcji kremowej, w tym odpowiednie zakłady pasów hydroizolacji ze zgrzanymi połączeniami. To również wygląda na wykonane fachowo. Oczywiście nie jestem w stanie ocenić, jak dokładnie wypełniono otwory, czy były one wystarczająco głębokie w stosunku do grubości muru, ani czy z drugiej strony ściany nie znajduje się coś, co mogłoby spowodować tzw. mostkowanie wilgoci nad wykonaną linią iniekcji (np. wyżej położona, niezaizolowana podłoga, przylegający wilgotny teren, wyżej położone chodniki lub podjazdy przy ścianach zewnętrznych itp.). Zakładam jednak, że osoba wykonująca prace była świadoma tych zależności wysokościowych i w tych kwestiach (które trudno nazwać jedynie detalami) nie popełniła błędu.

Biorąc pod uwagę Państwa sytuację – czyli stosunkowo suche mury i iniekcję profilaktyczną – moje zalecenia są następujące: przed iniekcją warto otwory lekko zwilżyć wodą lub użyć preparatu AquaStop Cream Inject activator. Nie muszą się Państwo jednak obawiać, że bariery hydrofobowe między otworami się nie połączą. Nawet w suchym środowisku krem iniekcyjny AquaStop Cream rozprzestrzenia się całkowicie niezawodnie, choć nieco wolniej i z mniejszym zasięgiem. Jednak przy zachowaniu rozstawu osiowego 100 mm i zalecanej średnicy otworów 14 mm, bariery zawsze połączą się w jeden spójny pas hydroizolacyjny, nawet w całkowicie suchym murze. Niemniej jednak, od dawna bezdyskusyjnie udowodniono, że mur o wyższej zawartości wilgoci w momencie aplikacji jest korzystniejszy dla dyspersji substancji aktywnych. Wilgoć w murze nie musi być wysoka, wystarczy, że jest lekko powyżej normy – to tak dla uściślenia.

Podsumowanie: Na podstawie przesłanej dokumentacji fotograficznej prace wydają mi się wykonane fachowo i jakościowo.

Z poważaniem, Jiří Schwarz

0
0

Dziękuję za odpowiedź, w dodatku tak pozytywną 🙂 Choć jestem laikiem, studiowanie Państwa strony sprawiło mi przyjemność, podobnie jak śledzenie eksperymentu z murkiem w wodzie.

Życzę dalszych sukcesów!