Dzień dobry,

będę wykonywać injektaż systemem AquaStop Cream i zauważyłem, że macie w ofercie również płynną hydroizolację (AquaStop Bitumen 2K® Flex). Zastanawiam się nad zastosowaniem tego kompleksowego rozwiązania systemowego, ale nie wiem, jak postępować przy detalu połączenia hydroizolacji podłogi z injektażem w murze. Jeśli mam poprawne informacje, injektaż wykonuje się po usunięciu tynku bezpośrednio w murze. Płynna hydroizolacja wymaga jednak stosunkowo równej powierzchni, a w instrukcji jest napisane, że nierówne powierzchnie ścian trzeba najpierw wyrównać zaprawą.

Moje pytanie dotyczy więc kolejności prac i jak zapobiec nasiąkaniu wilgoci przez zaprawę wokół injektażu. Jeśli najpierw wykonam injektaż, a następnie wyrównam ścianę zaprawą, jak uniknąć, aby wilgoć nasiąkała w zaprawa „wokół” wykonanego injektażu? Czy rozwiązaniem jest zastosowanie specjalnej zarawy, ewentualnie preparatu AquaSan Porosity®, czy też istnieje inny zalecany sposób postępowania? I na jaką wysokość ponad injektażem należy następnie wyciągnąć hydroizolację?

Dziękuję

0
0

Dzień dobry,

doskonale rozumiem Pana szczegółowe pytanie dotyczące wyrównania podłoża i Pana obawy. Poniżej podaję zalecany procedure, który rozwiązuje te detale.

Procedura technologiczna: Niezawodna wanna hydroizolacyjna i połączenie z injektażem
Procedura ta wykorzystuje kombinację taśm asfaltowych i masy bitumicznej do stworzenia doskonale szczelnego systemu, gdzie masa hydroizolacyjna AquaStop Bitumen 2K® służy nie tylko jako łącznik między wanną hydroizolacyjną a podciętym chemicznie zdaniem, ale także jako ubezpieczenie spawów na podłodze, a mianowicie na betonie podłożowym.

Krok 1: Przygotowanie i wyrównanie podłoża

Malta uniwersalna: Po zbij omietów i wyczyszczeniu spoin naniesiemy na mur maltę, którą producenci mieszanek workowanych określają mianem „uniwersalna”. Ta nazwa pochodzi stąd, że jest wystarczająco twarda do murowania, ale jednocześnie także do otynkowania, więc pracuje się nią doskonale również za pomocą pacy. Nie chodzi o utworzenie doskonałej płaszczyzny pionowej, ale o wypełnienie dziur, głębokich spoin i brakujących materiałów (homogenizację powierzchni). Pracujcie pacą, wciskając malty w nierówności, dzięki czemu zaoszczędzicie droższą masę bitumiczną i stworzycie sobie solidny most adhezyjny podłoża.

Ważna kolejność: Naniesiecie maltę przed injektażem. Stanie się ona częścią muru, a następny injektaż ją również nasączy substancjami hydrofobowymi, co zapobiegnie wchłanianiu wilgoci przez tę uzupełnioną warstwę/masę.

Fabion: W rogu między podłogą a ścianą uformujcie z malty uniwersalnej klinową nadbudowę (zaokrąglenie), aby przejście izolacją nie odbywało się pod niedopracowanym kątem 90°.

Krok 2: Przeprowadzenie injektażu

Otwory wiertnicze i aplikacja: Przez już stwardniałą warstwę malty uniwersalnej wywierccie otwory i aplikujcie AquaStop Cream®. Krem dzięki dyspersji rozprzestrzeni się także w tej nowej warstwie malty i utworzy nieprzenikliwą zasłonę poziomą.

Krok 3: Izolacja pozioma i „ubezpieczenie” spoin

Taśmy asfaltowe: Na beton podłożowy natopcie taśmy asfaltowe i przytnijcie je przy ścianie.

Ubezpieczenie spajów: Choć spoiny taśm asfaltowych są spawane, zaleca się zwiększyć bezpieczeństwo hydroizolacji podłogi przezpieczenie wszystkich spoin (połaczeń) taśm szpachlą lub pacą za pomocą AquaStop Bitumen 2K®. Wystarczy pasmo w miejscu spoiny o szerokości około 5–10 cm. Bitum połączy się z taśmami asfaltowymi nierozłącznie i w ten sposób niezawodnie zamknie możliwe niedostatki w spawach.

Krok 4: Utworzenie pionowego wyłożenia (połączenie)

Połączenie ze ścianą: Za pomocą pacy naniesiecie AquaStop Bitumen 2K® o szerokości około 10 cm na taśmy asfaltowe przy ścianie i płynnie kontynuujcie przez fabion w górę na mur. Praca pacą na powierzchni pionowej jest w tym przypadku znacznie łatwiejsza, precyzyjna i bardziej niezawodna niż próba wyciągania sztywnych taśm asfaltowych w górę, a hydroizolacja bitumiczna szczelnie i niezawodnie przylega do podłoża na ścianie.

Wysokość wyciągnięcia: Masę wyciągnijcie co najmniej 5 cm powyżej linii otworów injektażowych. W ten sposób dojdzie do doskonałego pokrycia (przeławiania) obu hidroizolacji, które w ten sposób będą się nawzajem uzupełniać.

Grubość: Masę bitumiczną nanoszcie w grubości około 4–6 mm. Ta warstwa po stwardnieniu jest bardzo twarda na ściskanie i rozciąganie oraz chemicznie łączy się z podłożem.

Krok 5: Następne warstwy podłogi

Na tak przygotowaną i zamkniętą wannę możecie następnie układać kolejne warstwy podłogi (izolacja termiczna, folia separacyjna, beton rozdzielczej / wylewka).

Izolacja pionowa (bitumiczne wyłożenie) pozostanie ukryta w konstrukcji podłogi i ewentualnie, w zależności od wysokości wybranej poziomej linii injektażu, może wystawać powyżej poziomu czystej podłogi, gdzie zostanie następnie zakryte pod omietą sanacyjną (np. z dodatkiem AquaSan Porosity®).

Streszczenie zalet:
Kombinacja taśm asfaltowych (jako główna izolacja powierzchni podłogi) i masy bitumicznej (jako wyłożenie i uszczelniającego tmelu ubezpieczającego) tworzy absolutnie niezawodną wannę hydroizolacyjną z połączeniem do chemicznie podciętego zdania. Bitumiczne wyłożenie wyciągnięte powyżej injektażu gwarantuje, że wilgoć nie ma drogi do przenikania do wyższych partii murów i wnętrz pomieszczeń.

Tutaj dla pewności wstawiam Wam jeszcze link do podobnego pytania i mojej odpowiedzi, gdzie do obejrzenia znajdują się także zdjęcia tej kombinacji dla połączenia hydroizolacji podłogi i chemicznie podciętego zdania systemem AquaStop Cream®:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd

Z przyjaznym pozdrowieniem

Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,

w pełni rozumiem Pana pytanie na temat szczegółów wyrównania podłoża i Pana obawy. Poniżej przedstawiam zalecany sposób postępowania, który uwzględnia te szczegóły.

Procedura technologiczna: Niezawodna wanna hydroizolacyjna i połączenie z injektażem
Procedura ta wykorzystuje kombinację pasów bitumicznych i masy bitumicznej do utworzenia doskonale szczelnego systemu, w którym masa hydroizolacyjna AquaStop Bitumen 2K® pełni nie tylko rolę łącznika wanny hydroizolacyjnej z chemicznym podcinaniem, ale również stanowi ubezpieczenie spawów na podłodze, a mianowicie na betonie podłożu.

Krok 1: Przygotowanie i wyrównanie podłoża

Malta uniwersalna: Po zbijaniu tynków i czyszczeniu spoin nałóż na mur mortę, którą producenci mieszanek workowanych oznaczają jako „uniwersalna”. Nazwa ta nosi takie określenie, ponieważ jest wystarczająco wytrzymała do murowania, ale także do tynkowania, a zatem doskonale się z nią pracuje również przy użyciu pacy. Nie chodzi o utworzenie idealnej płaszczyzny pionowej, ale o wypełnienie dziur, głębokich szczelin i brakującego materiału (homogenizację powierzchni). Pracuj pacą, wciskając mortę w nierówności, oszczędzając w ten sposób droższe masy bitumiczne i tworząc sobie mocny most adhezyjny podłoża.

Ważna kolejność: Nałóż mortę przed injektażem. Stanie się częścią muru, a następujący injektaż nasytzy ją również substancjami hydrofobowymi, zapobiegając w ten sposób kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci przez tę uzupełnioną warstwę/masę.

Fabion: W rogu między podłogą a ścianą utwórz z uniwersalnej morty klinowate zaokrąglenie wstępu (zaokrąglenie), aby przejście izolacją nie było pod całkowicie niepraktycznym kątem 90°.

Krok 2: Wykonanie injektażu

Wiercenie i aplikacja: Przez już stwardniałą warstwę uniwersalnej morty wywiercić otwory i aplikować AquaStop Cream®. Krem dzięki dyspersji rozprzestrzeni się również do tej nowej warstwy morty i utworzy nieprzepuszczalną osłonę poziomą.

Krok 3: Izolacja pozioma i „ubezpieczenie” połączeń

Paski bitumiczne: Na beton podłoża natopić paski bitumiczne i u ścianki je przyciąć.

Ubezpieczenie spoin: Mimo że połączenia pasków bitumicznych są spawane, zaleca się zwiększyć bezpieczeństwo hydroizolacji podłogi przez uszczelnienie wszystkich połączeń (zachodzenia) pasków szpachelką lub pacą z AquaStop Bitumen 2K®. Wystarczy pas w miejscu połączenia około 5–10 cm szerokości. Bitum nierozerwalnie połączy się z paskami bitumicznymi i niezawodnie uszczelni wszelkie niedoskonałości w spoinach.

Krok 4: Utworzenie pionowego mankietu (połączenie)

Połączenie ze ścianą: Za pomocą pacy nałóż AquaStop Bitumen 2K® na szerokość około 10 cm na paski bitumiczne u ścianki i płynnie kontynuuj przez fabion w górę na mur. Praca pacą na powierzchni pionowej jest w tym przypadku znacznie łatwiejsza, dokładniejsza i bardziej niezawodna niż próba wyciągania sztywnych pasków bitumicznych w górę, a hydroizolacja bitumiczna dokładnie i niezawodnie przylega do podłoża na ścianie.

Wysokość wyciągnięcia: Masę wyciągnij co najmniej 5 cm powyżej linii otworów injektażowych. Osiągnie to doskonałe zachodzenie (warstwowanie) obu hydroizolacji, które będą się nawzajem uzupełniać.

Grubość: Nanosi masę bitumiczną w grubości około 4–6 mm. Ta warstwa po stwardnieniu jest bardzo wytrzymała na ściskanie i rozciąganie oraz chemicznie łączy się z podłożem.

Krok 5: Kolejne warstwy podłogi

Na taką przygotowaną i zamkniętą wannę możesz następnie układać kolejne warstwy podłogi (izolacja termiczna, folia separacyjna, beton rozkładowy/wyrównawczy).

Izolacja pionowa (bitumiczny mankiet) pozostanie ukryta w konstrukcji podłogi i ewentualnie, w zależności od wysokości wybranej linii injektażu poziomego, może wystawać powyżej poziomu czystej podłogi, gdzie następnie będzie zakryty pod sanacyjnym tynkiem (np. z dodatkiem AquaSan Porosity®).

Podsumowanie zalet:
Kombinacja pasków bitumicznych (jako główna izolacja powierzchni podłogi) i masy bitumicznej (jako mankietu i ubezpieczenia szczelinowego) tworzy absolutnie niezawodną wannę hydroizolacyjną z połączeniem do chemicznego podcinania murów. Bitumiczny mankiet wyciągnięty powyżej injektażu gwarantuje wtedy, że wilgoć nie ma jak przenikać do wyższych partii murów i przestrzeni wewnętrznych.

Tutaj załączam dla pewności również link do podobnego pytania i moją odpowiedź, gdzie można obejrzeć również fotografie tej kombinacji do połączenia hydroizolacji podłogi i chemicznego podcinania murów systemu AquaStop Cream®:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd

Z przyjaznym pozdrawieniem

Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry,

w pełni rozumiem Pana pytanie na temat szczegółów wyrównania podłoża i Pana obawy. Poniżej przedstawiam zalecany sposób postępowania, który uwzględnia te szczegóły.

Procedura technologiczna: Niezawodna wanna hydroizolacyjna i połączenie z injektażem
Procedura ta wykorzystuje kombinację pasów bitumicznych i masy bitumicznej do utworzenia doskonale szczelnego systemu, w którym masa hydroizolacyjna AquaStop Bitumen 2K® pełni nie tylko rolę łącznika wanny hydroizolacyjnej z chemicznym podcinaniem, ale również stanowi ubezpieczenie spawów na podłodze, a mianowicie na betonie podłożu.

Krok 1: Przygotowanie i wyrównanie podłoża

Malta uniwersalna: Po zbijaniu tynków i czyszczeniu spoin nałóż na mur mortę, którą producenci mieszanek workowanych oznaczają jako „uniwersalna”. Nazwa ta nosi takie określenie, ponieważ jest wystarczająco wytrzymała do murowania, ale także do tynkowania, a zatem doskonale się z nią pracuje również przy użyciu pacy. Nie chodzi o utworzenie idealnej płaszczyzny pionowej, ale o wypełnienie dziur, głębokich szczelin i brakującego materiału (homogenizację powierzchni). Pracuj pacą, wciskając mortę w nierówności, oszczędzając w ten sposób droższe masy bitumiczne i tworząc sobie mocny most adhezyjny podłoża.

Ważna kolejność: Nałóż mortę przed injektażem. Stanie się częścią muru, a następujący injektaż nasytzy ją również substancjami hydrofobowymi, zapobiegając w ten sposób kapilarnemu podnoszeniu się wilgoci przez tę uzupełnioną warstwę/masę.

Fabion: W rogu między podłogą a ścianą utwórz z uniwersalnej morty klinowate zaokrąglenie wstępu (zaokrąglenie), aby przejście izolacją nie było pod całkowicie niepraktycznym kątem 90°.

Krok 2: Wykonanie injektażu

Wiercenie i aplikacja: Przez już stwardniałą warstwę uniwersalnej morty wywiercić otwory i aplikować AquaStop Cream®. Krem dzięki dyspersji rozprzestrzeni się również do tej nowej warstwy morty i utworzy nieprzepuszczalną osłonę poziomą.

Krok 3: Izolacja pozioma i „ubezpieczenie” połączeń

Paski bitumiczne: Na beton podłoża natopić paski bitumiczne i u ścianki je przyciąć.

Ubezpieczenie spoin: Mimo że połączenia pasków bitumicznych są spawane, zaleca się zwiększyć bezpieczeństwo hydroizolacji podłogi przez uszczelnienie wszystkich połączeń (zachodzenia) pasków szpachelką lub pacą z AquaStop Bitumen 2K®. Wystarczy pas w miejscu połączenia około 5–10 cm szerokości. Bitum nierozerwalnie połączy się z paskami bitumicznymi i niezawodnie uszczelni wszelkie niedoskonałości w spoinach.

Krok 4: Utworzenie pionowego mankietu (połączenie)

Połączenie ze ścianą: Za pomocą pacy nałóż AquaStop Bitumen 2K® na szerokość około 10 cm na paski bitumiczne u ścianki i płynnie kontynuuj przez fabion w górę na mur. Praca pacą na powierzchni pionowej jest w tym przypadku znacznie łatwiejsza, dokładniejsza i bardziej niezawodna niż próba wyciągania sztywnych pasków bitumicznych w górę, a hydroizolacja bitumiczna dokładnie i niezawodnie przylega do podłoża na ścianie.

Wysokość wyciągnięcia: Masę wyciągnij co najmniej 5 cm powyżej linii otworów injektażowych. Osiągnie to doskonałe zachodzenie (warstwowanie) obu hydroizolacji, które będą się nawzajem uzupełniać.

Grubość: Nanosi masę bitumiczną w grubości około 4–6 mm. Ta warstwa po stwardnieniu jest bardzo wytrzymała na ściskanie i rozciąganie oraz chemicznie łączy się z podłożem.

Krok 5: Kolejne warstwy podłogi

Na taką przygotowaną i zamkniętą wannę możesz następnie układać kolejne warstwy podłogi (izolacja termiczna, folia separacyjna, beton rozkładowy/wyrównawczy).

Izolacja pionowa (bitumiczny mankiet) pozostanie ukryta w konstrukcji podłogi i ewentualnie, w zależności od wysokości wybranej linii injektażu poziomego, może wystawać powyżej poziomu czystej podłogi, gdzie następnie będzie zakryty pod sanacyjnym tynkiem (np. z dodatkiem AquaSan Porosity®).

Podsumowanie zalet:
Kombinacja pasków bitumicznych (jako główna izolacja powierzchni podłogi) i masy bitumicznej (jako mankietu i ubezpieczenia szczelinowego) tworzy absolutnie niezawodną wannę hydroizolacyjną z połączeniem do chemicznego podcinania murów. Bitumiczny mankiet wyciągnięty powyżej injektażu gwarantuje wtedy, że wilgoć nie ma jak przenikać do wyższych partii murów i przestrzeni wewnętrznych.

Tutaj załączam dla pewności również link do podobnego pytania i moją odpowiedź, gdzie można obejrzeć również fotografie tej kombinacji do połączenia hydroizolacji podłogi i chemicznego podcinania murów systemu AquaStop Cream®:
https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva/dotaz/sanacni-postupy-a-skladba-u-rd

Z przyjaznym pozdrawieniem

Jiří Schwarz

0
0

Dziękuję bardzo za szybką i kompleksową odpowiedź.

0
0

Dziękuję bardzo za szybką i kompleksową odpowiedź.

0
0

Nie ma za co. Ta praca mi się podoba, ale miło jest, gdy ktoś sobie zadaje trud i to docenia. Więc i ja Wam dziękuję. JS

0
0

Nie ma za co. Ta praca mi się podoba, ale miło jest, gdy ktoś sobie da ten trud i to doceni. Dziękuję więc i tobie. JS