System AquaStop Cream®

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

0
0

Dzień dobry, chciałbym się zapytać, jak mam usanować metodą injektażu puste cegły ze szkvárkitt-betonu z lat 70.?
Dziękuję za odpowiedź

0
0

Dzień dobry,
prawdopodobnie chodzi wam o bloczki szlakowe ze żużlą. Podcinanie chemiczne lub mechaniczne tego typu murów nie może być wykonywane nigdzie indziej niż w spoinie między dwoma rzędami. Cięcie oraz wiercenie przez komory bloczków są niedopuszczalne z wielu powodów. Wybierzcie spoinę zaprawową, która jest wysokościowo najbardziej dogodna w stosunku do podłogi, i tam wykonajcie wiercenie oraz zainjektowanie. Spoiny w tym typie bloków są wystarczająco głębokie dla średnicy wiercenia 14 mm. Również w tych blockzkach nie grozi otwarcie komór podczas wiercenia w spoinie, tak jak to bywa w ścianach z cegły typu Porotherm, Heluz itp., gdzie komory pionowe są otwarte zarówno na dolnej, jak i górnej powierzchni cegły, a spoina zaprawowa jest płytka.
Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz