Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,

chciałbym poradzić się w sprawie wilgoci muru i możliwości wykonania injektażu.

Mur jest mieszany z kamienia i cegieł.

Dołączam zdjęcia wilgotnej ściany z wnętrza oraz zdjęcie z zewnętrznej strony domu. Chciałbym wiedzieć, czy na podstawie dołączonych zdjęć możliwe jest wykonanie injektażu muru z zewnątrz, czy też byłoby bardziej wskazane wykonywać go z wnętrza.

Jednocześnie chciałbym zapytać, czy w tym przypadku injektaż jest odpowiednim rozwiązaniem, a także na co zwrócić uwagę przed realizacją. Będę wdzięczny za rekomendację najbardziej odpowiedniego sposobu postępowania.

Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam
Richard Dušek

Pytanie dotyczące injektażu Pytanie dotyczące injektażu Pytanie dotyczące injektażu

0
0

Dzień dobry, Panie Duszku,
dziękuję za przesłane zdjęcia. Wynika z nich wyraźnie, że dom ma nową fasadę z ociepleniem. W wnętrzu, nie wysoko nad podłogą, obserwujemy typowe zawilgocenie przez kapilarność, które bardzo prawdopodobnie zostało nasilone przez szczelnienie fasady nieprzepuszczalnym systemem.
Oto moja analiza ekspercka i rekomendowany sposób postępowania:
1. Z której strony wiercić? Technicznie injektaż można wykonać z obu stron z tym samym rezultatem. Biorąc pod uwagę Waszą nową fasadę i zniszczone tynki wewnętrzne, które i tak trzeba będzie naprawić, rekomenduję wiercenie ze strony wewnętrznej. Zaoszczędzicie sobie w ten sposób wiercenia w ocieplenie i nowy strukturalny tynek, gdzie naprawy zawsze byłyby estetycznie widoczne. Zwykłą wiertarką SDS można wiercić poziomo już około 5 cm nad podłogą, co jest idealną wysokością, aby bariera niezawodnie „dotarła” do poziomu podłogi.
2. Głębokość otworów (specyfika ocieplenia) W przypadku ociepalonego muru wiercenia ze strony wewnętrznej rekomenduję drobną korektę głębokości:
• Wierccie na całą grubość muru z minimalnym skróceniem, wystarczy 1–2 cm od zewnętrznej powierzchni muru (czyli do styropianu).
• Nie musicie się obawiać żadnej negatywnej reakcji chemicznej kremu ze styropianem. Wręcz przeciwnie – dzięki temu, że otworami dotarcie jak najbliżej ocieplenia, zapewniecie stuprocentowe nasycenie muru na całym jego przekroju.
3. Metoda wiercenia – macie dwie opcje:
• Injektaż w jednym rzędzie: Otwory wykonujecie w jednej linii około 5 cm nad podłogą. W przypadku muru mieszanego rekomenduję w tym przypadku zmniejszenie odstępów między otworami do 8 cm.
• Injektaż w dwóch rzędach (szachownicowo): Dla maksymalnej pewności rekomenduje dwa rzędy jeden nad drugim. Dolny rząd na 5 cm nad podłogą, górny o kolejne 5 cm wyżej. Otwory w górnym rzędzie przesunięcie względem dolnego o 5 cm na bok (wzór szachownicy). Odległość osiowa w każdym rzędzie pozostaje standardowych 10 cm.
4. Rozwiązanie narożników i kątów (kluczowy szczegół) Narożniki są przy wierceniu wewnętrznym technologicznie najtrudniejsze. Aby bariera w narożniku była całkowita, wykonajcie wiercenie wachlarzowe w dwóch warstwach:
• Jeśli wiercicie w jednej linii, wykonajcie pierwszy „wachlarz” na poziomie tej linii i drugi asekuracyjny wachlarz 5 cm wyżej.
• Jeśli wybierzecie metodę „szachownicowo”, wykonajcie jeden wachlarz na poziomie dolnego rzędu i drugi na poziomie górnego rzędu (znowu z przesunięciem 5 cm).
• Ta druga warstwa wachlarza to ubezpieczenie, które zapewni, że narożnik będzie w całej swojej objętości wystarczająco nasycony substancją czynną. Oto link do rysunków wiercenia z zewnątrz, wewnątrz lub obu stron w kombinacji: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow
5. Naprawa tynków i listwy wentylacyjne Na zdjęciu widać listwę wentylacyjną, która ewidentnie nie rozwiązała problemu. Te listwy często stosuje się jako próbę wentylacji wilgoci, ale bez wyeliminowania źródła zawilgocenia są nieskuteczne.
• Po wykonaniu injektażu zeszlifujcie uszkodzone tynki z przesunięciem około 50 cm ponad granicą wilgoci.
• Jeśli widzicie osady solne, użyjcie preparatu AquaSalt Stop, a następnie nałóżcie tynek sanacyjny.
• Podczas wykonywania nowych tynków sanacyjnych nie osadzajcie już list wentylacyjnych. Kiedy tylko bariera AquaStop Cream® zatrzyma napływ wilgoci, mur naturalnie wyschnie i listwy byłyby już tylko zbędnym zabiegiem estetycznym.
Podsumowanie: Injektaż wykonany ze strony wewnętrznej jest dla Was najkorzystniejszym rozwiązaniem. Wyeliminujecie przyczynę zawilgocenia przez kapilarność, zachowacie nienaruszoną fasadę i dzięki rzetelnej naprawie tynków odzyskacie suche i czyste wnętrze.
Z przyjaznym pozdrawieniem,
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

0
0

Dzień dobry, Panie Duszku,
dziękuję za przesłane zdjęcia. Z nich wynika, że dom ma nową fasadę z ociepleniem. W wnętrzu, niezbyt wysoko nad podłogą, widać typowe zawilgocenie, które zostało najprawdopodobniej wzmocnone właśnie zamknięciem fasady nieprzepuszczalnym systemem.
Oto moja profesjonalna analiza i rekomendowana procedura:
1. Z której strony wiercić? Technicznie injektaż można przeprowadzić z obu stron z identycznym rezultatem. Biorąc pod uwagę Pańską nową fasadę i uszkodzone tynki wewnętrzne, które i tak muszą być naprawione, rekomenduję wiercenie od strony wnętrza. Zaoszczędzicie sobie w ten sposób wiercenia w ocieplenie i nowy strukturyzowany tynek, gdzie naprawy byłyby zawsze widoczne estetycznie. Zwykłą wiertarką SDS można wiercić poziomo już około 5 cm nad podłogą, co jest idealną wysokością, aby osłona niezawodnie „dotarła” aż do poziomu podłogi.
2. Głębokość otworów (specyfika w przypadku ocieplenia) Przy ocieplionym murze podczas wiercenia od wewnątrz rekomenduję drobną korektę głębokości:
• Wierccie na całą grubość muru z minimalnym skróceniem, wystarczy 1–2 cm od zewnętrznej powierzchni muru (czyli do polistyrenu).
• Nie musicie się obawiać żadnej negatywnej reakcji chemicznej kremu z polistyrenem. Wręcz przeciwnie, doprowadzając otwór jak najbliżej ocieplenia, zapewniecie sto procentowe nasycenie muru w całym jego przekroju.
3. Metoda wiercenia – macie dwie opcje:
• Injektaż jednorzędowy: Otwory wiercicie w jednej linii około 5 cm nad podłogą. W przypadku muru mieszanego w tej sytuacji rekomenduję skrócenie odległości między otworami do 8 cm.
• Injektaż dwurzędowy (zygzak): Dla maksymalnej pewności rekomenduję dwa rzędy jeden nad drugim. Dolny rząd 5 cm nad podłogą, górny o dalsze 5 cm wyżej. Otwory w górnym rzędzie przesućcie w stosunku do dolnego o 5 cm na bok (wzór szachownicy). Odległość osiowa w każdym rzędzie pozostaje standardowych 10 cm.
4. Rozwiązanie narożników i kątów (kluczowy szczegół) Narożniki są przy wierceniu wewnętrznym technologicznie najbardziej wymagające. Aby osłona w narożniku była nieuszkodzona, przeprowadźcie wiercenie wachlarczowe w dwóch warstwach:
• Jeśli wiercicie w jednej linii, wykonajcie pierwszy „wachlarz” na poziomie tej linii i drugi zabezpieczający wachlarz 5 cm wyżej.
• Jeśli wybierzecie metodę „zygzak”, wykonacie jeden wachlarz na poziomie dolnego rzędu i drugi na poziomie górnego rzędu (czyli znowu z przesunięciem 5 cm).
• Ta druga warstwa wachlarza jest zabezpieczeniem, które zapewni, że narożnik będzie w całej swojej objętości wystarczająco nasycony substancją czynną. Tu jest link do schematów wiercenia od zewnątrz, wewnątrz lub obu stron w kombinacji: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow
5. Naprawa tynków i listwy wentylacyjne Na zdjęciu widać listwę wentylacyjną, która najwyraźniej nie rozwiązała problemu. Te listwy są często stosowane jako próba odwietrzenia wilgoci, ale bez usunięcia źródła zawilgocenia są nieskuteczne.
• Po przeprowadzeniu injektażu wyjmijcie uszkodzony tynek z naddatkiem około 50 cm powyżej granicy wilgoci.
• Jeśli widzicie sól, użyjcie preparatu AquaSalt Stop, a następnie nałóżcie tynek sanacyjny.
• Przy nanoszeniu nowych tynków sanacyjnych nie osadzajcie już listw wentylacyjnych. Gdy tylko osłona AquaStop Cream® zatrzyma dopływ wilgoci, mur naturalnie wyschnie, a listwy byłyby już tylko niepotrzebnym zabiegiem estetycznym.
Podsumowanie: Injektaż przeprowadzony od strony wnętrza jest dla Was najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Usuniecie przyczynę zawilgocenia, zachowacie nieuszkodzoną fasadę i dzięki rzetelnej naprawie tynków odzyskacie suche i czyste wnętrze.
Z przyjaznym pozdrawieniem,
Jiří Schwarz – kierownik firmy

0
0

Dzień dobry, Panie Duszku,
dziękuję za przesłane zdjęcia. Z nich wynika, że dom ma nową elewację z ociepleniem. W wnętrzu, niezbyt wysoko nad posadzką, widoczne są typowe objawy kapilarnego wsiąkania wilgoci, które zostały zapewne znacznie nasilone właśnie poprzez zapieczętowanie elewacji nieprzepuszczalnym systemem.

Oto moja profesjonalna analiza i rekomendowany przebieg prac:

1. Z której strony wiercić? Technicznie injektaż można wykonać z obu stron z tym samym rezultatem. Biorąc pod uwagę Waszą nową elewację oraz uszkodzony tynk wewnętrzny, który i tak trzeba będzie naprawić, rekomenduje wierceń z strony wewnętrznej. Zaoszczędzicie sobie w ten sposób wiercenia w ocieplenie i nowy tynk strukturalny, gdzie naprawy zawsze byłyby estetycznie widoczne. Zwykłą wiertarką SDS można wiercić poziomo już ok. 5 cm nad posadzką, co jest idealną wysokością, aby zasłona niezawodnie „dociekła” aż do poziomu podłogi.

2. Głębokość otworów (specyfika w przypadku ocieplenia) Przy zocieplanym murze, wiercąc z wnętrza, rekomenduję drobne dostosowanie głębokości:
• Wiercić na całą grubość muru z minimalnym skróceniem – wystarczy 1–2 cm od zewnętrznej powierzchni muru (czyli do polistyrenu).
• Nie musicie się obawiać żadnej negatywnej reakcji chemicznej kremu z polistyrenem. Wręcz przeciwnie – poprzez doprowadzenie otworu jak najbliżej do ocieplenia zapewniicie 100-procentowe nasycenie muru na całym jego przekroju.

3. Metoda wiercenia – macie dwie możliwości:
• Injektaż jednorzędowy: Otwory wykonacie w jednej linii ok. 5 cm nad posadzką. W przypadku muru mieszanego rekomenduję w tym przypadku skrócić odległości między otworami do 8 cm.
• Injektaż dwurzędowy (szachownica): Dla maksymalnej pewności rekomenduję dwa rzędy jeden nad drugim. Dolny rząd 5 cm nad posadzką, górny o kolejne 5 cm wyżej. Otwory w górnym rzędzie przesóbcie względem dolnego o 5 cm w bok (układ szachownicowy). Odległość osiowa w każdym rzędzie pozostaje standardowych 10 cm.

4. Rozwiązanie narożników i kątów (kluczowy szczegół) Narożniki są przy wierceeniu z wnętrza technologicznie najbardziej wymagające. Aby zasłona w narożniku była całościowa, wykonajcie dwuwarstwowe wiercenie w wachlarzu:
• Jeśli wiercicie w jednej linii, wykonajcie pierwszy „wachlarz” na poziomie tej linii i drugi asekuracyjny wachlarz 5 cm wyżej.
• Jeśli wybieracie metodę „szachownica”, wykonacie jeden wachlarz na poziomie dolnego rzędu i drugi na poziomie górnego rzędu (znowu z odstępem 5 cm).
• Ta druga warstwa wachlarza jest asekuracją gwarantującą, że narożnik będzie w całej swojej objętości dostatecznie nasycony substancją czynną. Tutaj jest link do rysunków wiercenia z zewnątrz, wewnątrz lub z obu stron w kombinacji: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#plany-murow

5. Naprawa tynku i listwy wentylacyjne Na zdjęciu widoczna jest listwa wentylacyjna, która najwyraźniej nie rozwiązała problemu. Te listwy często są stosowane jako próba wentylacji wilgoci, ale bez usunięcia źródła wsiąkania są nieskuteczne.
• Po wykonaniu injektażu wybijcie uszkodzony tynk z nadmiarem ok. 50 cm powyżej granicy wilgoci.
• Jeśli widać solne naloty, użyjcie preparatu AquaSalt Stop, a następnie nałóżcie tynk sanacyjny.
• Podczas wykonywania nowych tynków sanacyjnych nie osadzajcie już listew wentylacyjnych. Gdy zasłona AquaStop Cream® zatrzyma dopływ wilgoci, mur naturalnie wyschnie i listwy byłyby już tylko niepotrzebnym zabiegiem estetycznym.

Podsumowanie: Injektaż wykonany z wnętrza jest dla Was najkorzystniejszym rozwiązaniem. Usunięcie źródła kapilarnego wsiąkania, zachowanie nieuszkodzonej elewacji i dzięki solidnej naprawie tynków odzyskacie suche i czyste wnętrze.

Z przyjaźni pozdrawiam,
Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający spółki