Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry,

w garażu wybudowanym 10 lat temu na ścianach przy podłodze zaczęła pojawiać się wilgoć podciągająca. Pod tynkiem, który jest w dobrym stanie, znajduje się mur o grubości 30 cm wykonany z pustaków szlifowanych klejonych na piankę (Porotherm, Heluz? wysokość ok. 22–25 cm).

Poziom podłogi w garażu znajduje się około 5 cm powyżej spoiny z pianki – ustaliłem to poprzez kontrolne, pionowe skucie fragmentu tynku. Przy odwiercie o głębokości 25 cm przebijam się przez około 5 ścianek wewnętrznych pustaka.

Nie wiem, w jaki sposób i jaki preparat zaaplikować, biorąc pod uwagę, że pustaki posiadają puste przestrzenie (komory), a krem iniekcyjny nie będzie rozprzestrzeniał się przez piankę PUR.

Dziękuję za odpowiedź.

Ściana z pustaków szlifowanych klejonych na piankę

0
0

Dzień dobry,

to prawdziwy „orzech do zgryzienia” – zarówno pod kątem tłumaczenia, jak i techniki 🙂. Proszę wybaczyć, że ta gra słów przyszła mi do głowy jako pierwsza.

A teraz już poważnie. Prawie wszystko ma swoje rozwiązanie. Jeśli pustaki ceramiczne są kładzione na piankę murarską, to spoiny te nie są nasiąkliwe dla wody, a tym samym dla kremu iniekcyjnego, co słusznie Pan zauważył w swoim pytaniu. Pojawia się jednak pytanie: jak to możliwe, że pierwszy rząd cegieł nad podłogą wilgotnieje? Jeśli przyczyną nie jest inne źródło zamakania, a jedynie wilgoć gruntowa, jedynym logicznym wyjaśnieniem jest to, że pierwsza warstwa cegieł czerpie wilgoć z podłogi (z boku) lub z fundamentu (od dołu). Potwierdza to fakt, że zlokalizował Pan pierwszą spoinę 50 mm poniżej poziomu betonowej posadzki, przez co nie można jednoznacznie określić, na czym wymurowano pierwszą warstwę. Jest bardzo prawdopodobne, że pierwsza warstwa (tzw. warstwa startowa) została osadzona klasycznie na zaprawie lub kleju budowlanym. Kolejne warstwy są już kładzione na piankę, dlatego wilgotna jest tylko ta pierwsza. Druga, choć mniej prawdopodobna przyczyna, to przenikanie wilgoci z betonu posadzki garażu, co oznaczałoby brak lub niefunkcjonalność hydroizolacji podłogi. Jeśli jednak wykluczy Pan tę opcję, przyczyną jest niemal na pewno brak izolacji pod murami i pierwsza spoinia wykonana z zaprawy. W takim przypadku system AquaStop Cream rzeczywiście pomoże.

Oto instrukcja, jak wykonać iniekcję w takim murze z pustaków:

Odwierty należy wykonać jak najbliżej podłogi. Tutaj nie ma zmian w stosunku do standardowej procedury. Różnica pojawia się jednak przy samym wypełnianiu otworów. W tym typie muru, pełnym pionowych komór, zużyłby Pan niewspółmiernie dużą ilość emulsji, co wprawdzie nie wpłynęłoby negatywnie na wynik, ale byłoby nie do udźwignięcia finansowo. W Pana przypadku zalecam następujący sposób:

Nawiercanie jest standardowe (jak w cegle pełnej), mimo że wiemy, iż poziome otwory nie będą prowadzone w spoinie, lecz przetną szkielet i komory pustaka. Mogłoby się to wydawać błędem, ale na szczęście w Pana przypadku tak nie jest. Co się dzieje, gdy wypełniamy tak nawiercone pustaki powyżej spoiny? Emulsja w takim pionowo otwartym środowisku nie ma szans się utrzymać i zacnie powoli spływać na spoinę wsporną. Krem spłynie na spoinę z zaprawy, w którą bez problemu wsiąknie. Dzięki temu zaprawa nasyci się substancjami hydrofobowymi i stanie się nienasiąkliwa, co zatrzyma dopływ wilgoci do pierwszej warstwy cegieł.

Jeśli jednak pierwszą spoiną jest pianka murarska, krem również na nią spłynie, ale oczywiście w nią nie wsiąknie. AquaStop Cream jednak nie odparuje ani nie zaschnie gwałtownie – będzie stale wchłaniał się w szkielet i wszystkie ścianki pustaka w pobliżu otworu. Jednak przy piankowym podłożu nie uzyskamy tak równomiernego nasycenia pod całym przekrojem muru, jak przy zaprawie. Z drugiej strony, przy nienasiąkliwym podłożu (pianka) takie nasycenie nie jest nam aż tak potrzebne.

Gdyby pierwszą spoiną okazała się jednak pianka, istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu:

  1. Odwierty pionowe wykonane jak najbliżej ściany, w głąb betonowej podłogi (ok. 50 mm), wypełnione kremem iniekcyjnym. Przy tym niestandardowym podejściu zalecam rozstaw co 80 mm i ewentualne powtórzenie aplikacji po kilku tygodniach. Chodzi o stworzenie w betonie bariery odcinającej wilgoć z podłogi od ściany.

  2. Wykonanie pionowego cięcia wzdłuż ściany i włożenie tam hydroizolacji lub wypełnienie go materiałem na bazie płynnej izolacji.

Mimo to przypuszczam, że mamy do czynienia z klasycznym podciąganiem przez spoinę z zaprawy. Wtedy należy postępować według pierwszej metody, pamiętając o kontroli zużycia. Najlepiej obliczyć całkowite zużycie i podzielić je na etapy (np. na jeden metr bieżący), kontrolując ubytek preparatu w pistolecie. Dodatkowo przed użyciem kremu zalecam zastosowanie preparatu AquaStop Cream® Inject Activator, który znacznie ułatwi równomierne wsiąkanie kremu w powierzchnię zaprawy i szkieletu pustaka.

Podsumowanie: Jeśli wykona Pan wszystko zgodnie z moimi zaleceniami, warstwa cegieł powinna być sucha w ciągu kilku miesięcy.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami, Jiří Schwarz

Pokazując 1 wynik
Twoja odpowiedź

Please first to submit.