AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Witam, kupiłem stary dom – kamienna ściana + 8 cm szczeliny powietrza + pół -kina = 90 cm. Pozwoliłem, aby ściany wycięte i 3 mm folii PVC włożono do złącza z odpowiednim nakładaniem się wewnątrz. Firma, która sprawiła, że ​​podłogi wycięło nakładanie się i nie łączyła izolacji asfaltowej płyty głównej z izolacją ściany. Teraz tynk jest mokry nad złączem między podłogą a ścianą. Czy jest coś z tym wspólnego? Z poważaniem, Petr Mainer

0
0

Witam, aby powiedzieć prawdę, nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Najpierw podsumowałbym mój pomysł na przygotowanie wilgotnej muru. Jeśli moje założenie jest nieprawidłowe, prześlij więcej informacji. Peryferyjne muru i prawdopodobnie wewnętrzne muru wykazały wilgoć, a więc ceglana szczelina z szczeliną, jak opisujesz, była wyłożona przed tym obciążeniem, oczywiście, nie szczęśliwy, więc mechanicznie przecięłeś zarówno ścianę, jak i luka. Jeśli do tej pory zrozumiałem, myślę, że pierwszym niewielkim niewłaściwym postępowaniem było opuszczenie luki. Tutaj nie miał sensu pozostawić go już z powodu wystarczającej grubości peryferyjnej muru, a zwłaszcza tworzenia podcięcia budynku. Zerknięcie luki pokoje nieco się wzrosły, dzięki czemu pozioma izolacja murowania przez podcięcie byłaby łatwiejsza i prawdopodobnie tańsza. Z drugiej strony nie wątpiłeś w żaden sposób, ponieważ byłeś izolowany przez murę przez podcięcie. Ale teraz potrzebuję informacji dla sensownego rozwiązania rozwiązania. Co je poprawnie opisałem? Podłoga została zburzona przed podcięciem mur? Czy była nawet rozebrana? Jeśli tak, czy zrobiłeś beton bazowy i dokonałeś izolacji poziomej? Chociaż ta izolacja nie połączyła się z wystarczającym wewnętrznym nakładaniem się dodatkowej horyzontalnej izolacji muru, wyciągnęli tę izolację podłogi do kąpieli zwanej SO?

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

Trump Remediation S.R.O.

0
0

Witam, aby zilustrować sytuację: w czasie rekonstrukcji byłem w podcięciu ścian, ale podłogę została wykonana pod moją nieobecność. Dlatego dzisiaj zburzyłem kawałek zewnętrznej warstwy i próbowałem uchwycić wynik w rysowaniu w załączniku. Początkowo był jakiś beton w przestrzeni, a podcięcie było około 5 cm nad nim. Następnie firma przycięła izolację podciętą (PVC około 3 mm) i stworzyła beton bazowy na poziomie izolacji, a raczej nad nią. Położył na niej szklaną matę i umieścił do siebie dwa pasy IPA, aby krawędzie były odebrane do górnego poziomu betonu podłogowego. Tj. Nie sprowadzili ich do ściany i w zakątkach powstały nagie segmenty. Na górnej warstwie pasów IPA (wzajemnie niezamierzona położyła płytki o grubości polistyrenu 2 cm, które były pokryte foliami PVC. Na tej warstwie położyła grubość betonu podłogowego 9 cm.

Do tej pory nie chciałem łamać większego kawałka podłogi, więc nie znam dokładnej głębokości izolacji podcięcia poniżej poziomu betonu podstawowego. Dzisiaj przestrzeń jest wypełniona dwoma umeblowanymi pokoi i dlatego szukam stosunkowo nieinwazyjnego rozwiązania. Oferowana jest rozbiórka podłogi i część ściany w pobliżu stawu podciętego, ale w obecnej sytuacji nie mogę ich sobie wyobrazić.

Pozdrowienia

Petr Mainer

0
0

Dobry dzień. Z rysunku (wycięcie podłogi i konstrukcji pionowej) wynika, że ​​dodatkowa pozioma izolacja murowana jest niższa niż wysokość betonu bazowego i jego izolacji. W tym widzę fundamentalny błąd, ponieważ wilgotność mostu SO można wypełnić nad betonem zwiniętym tła w murze, niezależnie od sposobu wykonywania poziomej izolacji na podstawowej warstwie betonowej. Z tego powodu pierwotnie przewyższająca pozioma izolacja murarstwa i izolacji na betonie podstawowym nie mogłaby być połączona, ponieważ wodoodporna kąpiel musiałaby zostać zmniejszona w dół, czego nie można wykonać technicznie. Ale prawdopodobnie to wiesz. Zasadniczo masz trzy opcje rozwiązania sytuacji, albo w celu zmniejszenia całego składu podłogi, która w danej sytuacji jest dla ciebie niedopuszczalna z oczywistych powodów lub, wręcz przeciwnie, zwiększyć poziomą izolację murowania. Trzecią opcją jest wykonanie pionowego przecięcia warstw podłogi na głębokość poziomej izolacji murowanej. Nacięcie to zostało wykonane wokół obwodu podłogi w lekkim przechyleniu w kierunku muru, tak że para powstałej głębokości jest jak najbliżej wewnętrznego zakończenia poziomej izolacji masonry. Następnie użyjesz dowolnego odpowiedniego o niskiej zawartości płynnej wodoodporności (np. Low -expanse żywicy poliuretanowej, stosowanej do fugi murowej), które wypełniasz ten złącze w całej głębokości i długości. Może to zapobiec teoretycznie mostkującym wilgoć. Jest to procedura niestandardowa, ale mogę sobie wyobrazić, że można to zrobić technicznie i może działać. Jeśli chcesz wykonać najmniej inwazyjną procedurę, myślę, że nie masz nic innego, jak tylko zrobić jeszcze jedną poziomą izolację muru (tworzenie otworów z zewnątrz dla murowania peryferyjnego) poprzez zaprawę, aby zapobiec rosnącej wilgoci w murowaniu, na przykład, na przykład, Wysoce niezawodne wtrysk kremowe nad poziomą izolacją podłogi (np. Na wysokości izolacji termicznej podłogi). Rozumiem, że wszystkie są niepopularnymi radami, ale nic więcej nie może pomyśleć o tym, jak poprawić ten błąd.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy

Trump Remediation S.R.O.

0
0

Witaj panie Schwarz, bardzo doceniam twoją cierpliwość w próbach pomocy. Chciałbym cię ponownie zapytać o opinię:

Zostawię twoją propozycję dla trzeciej opcji. Fig w przywiązaniu, gdy go zrozumiałem.

Moim zdaniem wilgoć wchodzi do ściany z podstawą betonu podstawowego nad izolacją poziomą, tj. W szerokości 3-4 cm, oba z całej powierzchni betonu podstawowego z złączem składającym się ze szklanego matrycy pod warstwą IPA. Jeśli zastosuję się do trzeciej opcji, to przeciąłem izolację IPA, a ponadto mogę z trudem zepchnąć płynne wodoodporność z góry na polistyren i szklaną matę do wymaganego złącza w betonie podstawowym. Dlatego sugeruję tę modyfikację, która zależy od właściwości wodoodporności, których nie wiem: odetnij beton podłogi w odległości około 10 cm od gipsu na głębokość folii PVC i usuń ją. Usuń polistyren. Podnieś karton IPA w tle ze ściany i wzdłuż rogu (beton podstawowy), aby zastosować wodoodporność. Może to stworzyć otwór między betonem tła, ścianą i izolacją poziomą. Po namoczeniu (nie wie, czy jest to możliwe i jak długo to potrwa), przy odrobinie akrobatyki możliwe byłoby spawanie izolacji IPA do ściany lub pomoc w niektórych klejach asfaltowych, które przeniknęłyby krawędź szklanej maty . Jednak wszystko zależy od właściwości wodoodporności.

Byłbym z tobą bardzo związany z Twoim oświadczeniem na temat tej opcji.

Nawet uwaga dotycząca zrobienia odwiertów z zewnątrz w celu stworzenia nowej izolacji poziomej: faktem, że ściana (kamień) jest przerwana przez szczelinę powietrzną, nie docieram do ściany wewnętrznej (ceglanej), co jest decydujące dla Wewnętrzny tynk.

Z zainteresowaniem spodziewam się, że twoja opinia jest uzupełniona odpowiednim rodzajem płynnego wodoodporności z asortymentu.

Pozdrowienia

Petr Mainer

0
0

Witam, aby przyspieszyć problem, sugerowałbym, gdybyś wysłał mi swój numer telefonu, a jutro omówimy wszystko operacyjnie. Mam też kilka pytań. Lub możesz zadzwonić do mnie po 10 jutrzejszej pod numer: 731 565 565.

Z poważaniem

Jiří Schwarz – dyrektor zarządzający firmy