Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Cześć, gdzie zgodnie ze zdjęciem powinienem wiercić otwory na Aquastop cream? Wilgoć na tynku jest widoczna głównie na dole, ale pnie się w górę. Problem w tym, że nie wiem, co jest za opukaniem ściany (prawdopodobnie glina) — to domy w szeregu na zboczu. Jeśli będę wiercić otwory u mnie maksymalnie 10 cm nad podłogą zgodnie z instrukcją, to wilgoć może przychodzić też z boku, gdyby tam była glina. Czy powinienem wiercić otwory także ponad opukaniem, czy to nie będzie szkodzić?
Dziękuję

Wilgoć w murze z różnymi poziomami podłóg

0
0

Dzień dobry,
na podstawie dołączonego przez Pana zdjęcia rekomendowałbym przeprowadzić główną linię iniekcji powyżej poziomu podłogi sąsiada, najlepiej w pierwszej spoinę poziomą przebiegającą przez mur ceglany, która jest odpowiednia ze względu na wysokość. Jednocześnie jednak będzie konieczne rozwiązanie problemu zawilgocenia muru z tufu pomiędzy Pana podłogą a wysokością tej linii iniekcji.
Wyjaśnię dlaczego.
Ze zdjęcia wynika, że Pana podłoga znajduje się znacznie poniżej podłogi sąsiada. Zakładam, że część domu sąsiada w tym miejscu nie ma piwnicy i że po drugiej stronie Pana muru znajduje się przylegająca wilgotna ziemia, ewentualnie we wyższej części także wilgotny podsyp. Jeśli tak jest, co uważam za bardzo prawdopodobne, Pana obawy dotyczące bocznego przenikania wilgoci są całkowicie uzasadnione.
Gdybyś przeprowadził iniekcję np. tylko na wysokości 20 cm powyżej Pana podłogi, zatrzymałbyś wprawdzie kapilarną wilgoć wschodzącą od fundamentów, ale mur powyżej tej linii iniekcji byłby nadal zasilany wilgocią z kierunku bocznego aż do poziomu podłogi sąsiada.
Doszłoby zatem do tzw. przemostu wilgoci powyżej nowo utworzonej bariery hydroizolacyjnej. Sama bariera iniekcyjna byłaby co prawda funkcjonalna, ale wilgoć przenikałaby do muru z kierunku bocznego ponad nią. W ten sposób oczekiwany rezultat by się nie pojawił.
W Pana przypadku właściwa wysokość iniekcji zależy zatem od wyższego poziomu podłogi, czyli podłogi sąsiada. Jest to jedna z kluczowych zasad wysokościowych, które należy przestrzegać przy wykonywaniu dodatkowej hydroizolacji.
Na Pana fotografii widać jednak również jedną zaletę. Mniej więcej na poziomie podłogi sąsiada mur z tufu przechodzi w klasyczną ścianę z cegły, która już oferuje przebiegające poziome spoiny zaprawowe. Możemy je bardzo dobrze wykorzystać do wykonania iniekcji kremowej.
Rekomenduje zatem wybrać albo przejściową spoinę zaprawową pomiędzy murem z tufu a murem z cegły, albo następującą przebiegającą spoinę zaprawową między pierwszym a drugim rządem cegły. Decydujące będzie, która z tych spoin znajduje się już powyżej poziomu podłogi sąsiada. Na podstawie fotografii wydaje mi się, że spaina między pierwszym a drugim rządem cegły jest bardzo odpowiednia.
Iniekcję przeprowadzisz poziomo ze wzajemnym odstępem otworów 10 cm zgodnie z naszą zalecaną procedurą technologiczną dla Systemu AquaStop Cream.
W ten sposób utworzysz spójną poziomą barierę hydroizolacyjną, która zapobiegnie dalszemu kapilarnemu wznoszeniu się wilgoci na poziomie iniekcji i do muru powyżej niej.
Pozostaje nam jednak rozwiązanie problemu muru z tufu poniżej tej linii iniekcji. Niestety musimy liczyć się z tym, że mur w różnicy wysokości pomiędzy Pana podłogą a podłogą sąsiada będzie nadal obciążony wilgocią glebową, która do niego przenika z kierunku bocznego.
Tutaj masz dwie możliwości.
Pierwszą możliwością jest wykonanie wewnętrznej pionowej hydroizolacji.
Po usunięciu oryginalnych, przez wilgoć zniszczonych tynków będzie konieczne przygotowanie powierzchni muru z tufu do nałożenia masy hydroizolacyjnej, na przykład AquaStop Bitumen 2K.
Ponieważ mur z tufu jest znacznie nierówny, rekomenduję najpierw wyrównać jego powierzchnię za pomocą zaprawy uniwersalnej. Chodzi o zwyczajną suchą mieszankę zaprawową przeznaczoną zarówno do murowania, jak i do tynkowania, którą oferuje wiele firm zajmujących się materiałami budowlanymi.
Jej zaletą jest dobra wytrzymałość i przyczepność do podłoża. Jednocześnie pracuje się z nią bardzo dobrze za pomocą pacy.
Nie chodzi nam o stworzenie kolejnej grubej warstwy tynku ani o idealnie gładką ścianę. Celem jest przede wszystkim wypełnienie głębokich spoin, kawerny i innych wyraźnych nierówności, a tym samym stworzenie zwartej i jeśli to możliwe, jednolitej powierzchni. Dzięki temu później nie będziesz niepotrzebnie zużywać znacznie droższą masę hydroizolacyjną na wypełnianie nierówności muru.
To wyrównanie powierzchni warto wykonać jeszcze przed iniekcją, aby ewentualna warstwa wyrównawcza zaprawy w miejscu linii iniekcji stała się częścią następnie utworzonej bariery hydroizolacyjnej.
Po przygotowaniu podłoża i przeprowadzeniu iniekcji nałożysz masę hydroizolacyjną AquaStop Bitumen 2K według procedury technologicznej w dwóch warstwach. Hydroizolację rozciągniesz od poziomu Pana podłogi do około 5 cm powyżej górnej linii iniekcji.
W ten sposób powstają dwie hydroizolacje, które się nawzajem uzupełniają. Pozioma iniekcja kremowa zatrzyma kapilarnie wznoszącą się wilgoć, a pionowa masa hydroizolacyjna zapobiegnie przenikaniu wilgoci z trwale zawilgoconego muru z tufu na powierzchnię nowych tynków.
Jeśli Pana podłoga nie jest aktualnie przedmiotem remontu, wystarczy do rozwiązania tej ściany wykonać pionową hydroizolację od jej poziomu. Jeśli jednak planujesz również remont podłogi i wykonanie nowej poziomej hydroizolacji, oczywiście byłoby wskazane powiązać obie hydroizolacje ze sobą. W takim przypadku utworzyłaby się spójna hydroizolacyjna wanna, która rozwiązałaby również połączenie podłogi ze ścianą.
Po zakończeniu warstwy hydroizolacyjnej można tę powierzchnię ponownie otynkować. Jednak konieczne jest odpowiednie przygotowanie powierzchni ostatniej warstwy bitumenowej dla dobrej przyczepności następnego tynku. Zniszczone i ewentualnie zasolone tynki powyżej linii iniekcji warto również usunąć z dostatecznym przekroczeniem granicy widocznego uszkodzenia i następnie zastąpić je odpowiednim systemem tynkarskim.
Trzeba sobie uświadomić, że tą metodą mur z tufu między różnymi poziomami podłóg nie zostanie całkowicie pozbawiony wilgoci. Jego obciążenie wilgocią może się utrzymywać, ale nowa pionowa hydroizolacja zapobiegnie przenikaniu tej wilgoci do wewnętrznych tynków, a górna linia iniekcji zatrzyma jej dalsze wznoszenie się do muru powyżej.
Drugą możliwością jest wykonanie pełnopowierzchniowej iniekcji kremowej Systemem AquaStop Cream.
W tym przypadku oprócz głównej poziomej linii iniekcji powyżej poziomu podłogi sąsiada przeprowadziłbyś pełnopowierzchniową iniekcję muru z tufu w różnicy wysokości pomiędzy obydwiema podłogami.
Chodzi o inną procedurę technologiczną, w której pole iniekcji ogranicza się liniami iniekcji poziomymi i pionowymi, a następnie przeprowadza się sieciowe wiercenie całego pola muru. Celem jest utworzenie bariery hydrofobowej nie tylko przed wznoszącą się wilgocią, ale również przed wilgocią przenikającą z kierunku bocznego.
Po zakończeniu tej procedury można byłoby ponownie otynkować mur z tufu odpowiednim tynkiem sanacyjnym, bez konieczności zamykania jego wewnętrznej powierzchni bitumenową hydroizolacją.
Szczegółową procedurę wraz z poglądowymi rysunkami znajdziesz tutaj: https://www.aquastop-cream.pl/instrukcja-iniekcja-kremowa-muru/#fugowanie-powierzchniowe
Dla kompletności muszę podać jedną ogólną zasadę technologiczną. Pełnopowierzchniowa iniekcja kremowa jest przeznaczona do zapobiegania przenikaniu wilgoci glebowej, a nie wody pod ciśnieniem.
W Pana konkretnym przypadku uważam jednak występowanie wody pod ciśnieniem za bardzo mało prawdopodobne. Różnica wysokości między Pana podłogą a podłogą sąsiada jest stosunkowo mała i według Pana opisu i dołączonego zdjęcia chodzi o zawilgocenie muru wilgocią glebową, a nie o rzeczywiste przecieki wody do pomieszczenia. Gdyby za Pana murem z tufu tworzyło się znaczące ciśnienie hydrostatyczne, byłoby prawdopodobne, że zaobserwowałbyś już w przeszłości przynajmniej sporadyczne przenikanie wody, na przykład podczas intensywnych opadów.
Nic takiego jednak nie wspominasz w swoim pytaniu i zdjęcie też na to nie wskazuje. Dlatego sądzę, że w Pana przypadku chodzi przede wszystkim o wilgoć glebową, która dostaje się do muru z tufu z przylegającej wyżej położonej ziemi lub podsypu.
Pełnopowierzchniową iniekcję kremową uważam zatem za odpowiednią opcję rozwiązania również w Pana sytuacji. Ogólne ograniczenie dotyczące wody pod ciśnieniem oczywiście nadal obowiązuje.

Podsumowując, rekomendowałbym najpierw potwierdzić rzeczywistą wysokość podłogi sąsiada, którą następnie porównasz z wysokością spoin przejściowych i następnych spoin zaprawowych. Uzyskasz w ten sposób pewność, że główną linię iniekcji umieścisz prawidłowo.
Ze względu na opisane warunki obie wymienione opcje się Ci oferują. Kluczowe jest nie lekceważyć różnicy wysokości między obydwiema podłogami i nie polegać wyłącznie na jednej nisko umieszczonej linii iniekcji.

Z przyjaznym pozdrowieniem
Jiří Schwarz

Przykład rozciągniętej hydroizolacji rozciągniętej od podłogi przez górną linię iniekcji.
Tak przygotowana powierzchniowo pionowa wewnętrzna hydroizolacja daje się łatwo otynkować zwyczajnym tynkiem.