Witam, znajdując rozwiązanie naszego problemu z wilgocią, napotkaliśmy Twoje centrum poradni, w którym możesz doradzić lub przynajmniej kierować.

Mieszkamy trzeci rok w tarasowym domu z cegły, który prawdopodobnie został zbudowany pod koniec XIX wieku. Jest to częściowo piwnica. W tym roku, kiedy śnieg zaczął topić się na korytarzu na parterze, zaczęła pojawiać się wilgoć tynku wokół drzwi kominowych, która stopniowo unosiła się powoli i rozszerzała się przez drzwi Jytong (tutaj nie pokazuje wilgoci, wyjaśniając z nowy tynk) na schodach. W mniejszym stopniu wilgoć objawia się po drugiej stronie ściany wokół komina. Obecnie wilgoć dociera do ściany na schodach. Schody i część z drzwiami murem znajdują się nad częścią piwnicy domu. W piwnicy widać mokre ściany i tu i tam można usłyszeć kroplę. Reszta piwnicy jest stosunkowo sucha, w tym gliniana podłoga, która pokazuje, że woda gruntowa nie osiąga zbyt wysoko (już to pamiętam i wilgotniej).

Najpierw podłączyliśmy wilgoć z wtargnięciem wody do komina, która nie była używana przez długi czas przed naszymi ruchami i które musieliśmy zmieścić i podnieść, ale wewnątrz komina jest sucha, a płaszcz zewnętrzny na glebie jest Również sucha. Później obwiniliśmy wodę gruntową, która przeniknęła do ścian z powodu efektu komina. Zgłaszaliśmy sytuację z pierwotnym właścicielem, który nie pamiętał podobnej wilgoci i nie używał komina. Próbowaliśmy więc dowiedzieć się, gdzie odpady i wodę prowadzą. Stwierdziliśmy, że w części schodów pod progiem drzwi murujnych rozkład gorącej i zimnej wody. Próbowaliśmy wykluczyć wyciek z rozkładu wody, odejmując od miernika wody (ale tylko w zakresie 2 godzin, więc nic nie zauważyliśmy). Gdzie prowadzić odpady, których nie wiemy, ale łazienka z toaletą znajduje się za przeciwną ścianą korytarza, więc nie sądzimy, że pod kominem będzie rura. W łazience lub w toalecie nie mamy okazji znaleźć wilgoci z powodu płytek.

Czy nasza sytuacja przypomina o jakimkolwiek przypadku? Jeśli chodzi o wody gruntowe, jest to dla nas największa tajemnica, dlaczego największa wilgoć jest powyżej suchej piwnicy. Będziemy zadowoleni z każdej z twoich obserwacji i dziękujemy za rzadki czas.

0
0

Dobry dzień.

Przepraszam, że odpowiadam tylko teraz. Zgodnie z szeroko zakrojonym opisem możliwe przyczyny mokrego muru naprawdę wąskie. Poleciłbym tę procedurę. Po pierwsze, wykonaj uczciwy test ciśnienia rozkładu wody pod ciśnieniem wody. Zainstaluj manometrę na dystrybucji wody/łazienki, zamknij główne zamknięcie wody lub wtórną nasadkę wodną dla danego rozkładu wody w łazience i nie weź wody przez 24 godziny (głównie przez noc). Jeśli ciśnienie spadnie na zainstalowanym manometrze w momencie testu, przyczyna ujawni się. Piszę to, ponieważ moje założenie przyczyny murowania, ze względu na wszystkie informacje (wentylacja komina jest sucha, piwnica jest stosunkowo również, ale w jednym punkcie krople powstają, w miejscu mokrego murowanego jest rozkład wody, Z drugiej strony jest łazienka), w którym jesteś), wysłał mi, jest stosunkowo mały, ale ciągły wyciek wody. Test można również przeprowadzić, zamykając główne zamknięcie wody na kilka minut i patrząc na małe koło na głównym mierniku wodnym, które ładuje najmniejsze wartości przepływu wody przez miernik wody. Będąc pod ciśnieniem, ale nie wpływa już na ciśnienie z rzędu zaopatrzenia w wodę, a nie wykonasz najmniejszego zużycia wody, a rozkład wody pokaże niewielki wyciek, małe koło obróci się po otwarciu głównego „skoku”. Problem, a mianowicie wyciek wody, aby znaleźć w najmniejszym stopniu pracy rozbiórki, ale z pewnością jest to dla ciebie jasne. Jeśli ta przyczyna nie zostanie potwierdzona, istnieje inna możliwa przyczyna odpadów. To moje drugie oszacowanie przyczyny. Przyczyna Przyczyna. Przyczyna Przyczyna. Przyczyna murowanego podlewania przypisywanego klasycznej rosnącej wilgoci od podstaw, prawdopodobnie w trwającej ścianie z piwnicy. Jednak wszystko jest w dziedzinie założeń i hipotez, ale zawsze należy go poszukiwać ze wszystkimi wskazaniami podsumowanymi i przejściem do powyższych .

Z poważaniem

Jiří Schwarz

P.S. Jeśli powiesz mi, nawet za pośrednictwem poczty elektronicznej ([email protected]), jak wszystko się potoczyło.

Ze względu na zainteresowanie dołączam zdjęcia podobnego przypadku. Wszystko zaczęło się po zimie, pierwsza wilgotna mapa pokazała również pod drzwiami komina i stopniowo wilgotność rozprzestrzeniła się na sąsiednie ściany i oczywiście po drugiej stronie tych ścian. Nastąpił trwały, ale niewielki wyciek z dystrybucji ciepłej wody. Zaletą w tym przypadku było to, że był to pokój techniczny, ale nie ma płytek ceramicznych, tylko cokoł, więc był dość łatwy do wykrycia. Po prostu, gdzie utworzono pierwszą małą mapę, a właściciel zapamiętał miejsce, w którym tynk i mur częściowo zdegradowano, a wyciek wody i oś nie był już skomplikowany. Załączone zdjęcia odbywają się około 2 miesiące po usunięciu wypadku, a więc wilgotne mapy nie mają ostrej granicy, tak jak na twoich zdjęciach, ale przed rozpoczęciem suszenia mapy były bardzo intensywne z granicami. Ostatni pomysł. Jeśli jednak nie rozprzestrzeniasz map, wyciek z rozkładu wody również byłby mniej prawdopodobny.

Zdjęcie nr 1: miejsce, w którym znaleziono przyczynę.

Zdjęcie nr 2 i nr 3: Konsekwencje długiego niewielkiego wycieku wody