AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Dzień dobry, do której fuga będzie najlepiej przeprowadzić injektaż? Wykopalem podłogę, dam żwir, beton, izolację, polistyren, beton, wylewkę,…, murowana ściana obwodowa jest podcięta, przez nabitą blachę, wewnętrzne ściany działowe chciałbym izolować Waszym produktem „Aqvastop Cream” – ścianki mają 14 i 30 cm. Czy mogę przeprowadzić wiercenie dla injektażu ścianek nad betonem fundamentowym, potem dać izolację, polistyren i górny beton, czy mam wiercić dopiero powyżej wysokości nowej podłogi? Pierwsza fuga mi wyjdzie ok. 6 cm powyżej betonu fundamentowego, czyli injektaż byłby połączony z izolacją poddasza.

Wysokość dla injektażu Wysokość dla injektażu Wysokość dla injektażu

0
0

Dzień dobry,

Zaproponowany przez Pana postępowanie jest prawidłowe, a szczelina na wysokości ok. 60 mm ponad betonem podkładowym jest idealna do injektażu ścianek działowych. Wiercenie i injektaż Systemem AquaStop Cream wykonajcie właśnie w tej pierwszej szczelinie, czyli jeszcze przed położeniem hydroizolacji, polistyrenu i betonu wierzchniego. Zdecydowanie nie wierccie na wysokości nowej podłogi — byłoby to w tym przypadku niekorzystne. Obowiązuje bowiem zasada, że dodatkową hydroizolację poziomą wykonujemy zawsze jak najniżej, na ile pozwala nam to warstowanie konstrukcji, czyli jak najbliżej hydroizolacji podłogi, a nie względem przyszłego zera podłogi, oczywiście w sytuacji, gdy podłogi podlegają rekonstrukcji. W ten sposób zatrzymamy wilgoć kapilarną bliżej fundamentów, a nowa warstwa podłogi nie będzie w kontakcie z zawilgoconą ścianą.

Połączenie injektażu z hydroizolacją podłogi jest pożądane i oczywiście korzystne podczas rekonstrukcji podłogi. Ważne jest jednak zachowanie prawidłowej kolejności prac: najpierw wykonacie injektaż w wspomnianej szczelinie, a dopiero następnie rozciągnięcie hydroizolacji podłogi na oczyszczoną ścianę działową poprzez wykonaną linię injektażu, z przełożeniem ok. 50 mm ponad nią. Po wykonaniu injektażu nie trzeba zachowywać żadnej przerwy technologicznej. Hydrofobizacja ściany przebiega od wypełnionych otworów niezależnie od tego, że ściana jest już pokryta hydroizolacją podłogi. Substancje czynne kremu injektażowego w ten sposób niezawodnie połączą się z rozciągnięą hydroizolacją pionową i hydrofobizacja przebiegnie aż do niej. Dzięki temu wanna hydroizolacyjna podłogi i chemiczny podkop ściany niezawodnie się połączą i obie izolacje będą się wzajemnie uzupełniać. W przypadku ścianek o grubości 140 mm wykonajcie otwory na głębokość ok. 120 mm, w przypadku ścianek o grubości 300 mm na głębokość ok. 280 mm, zawsze poziomo w wybraną szczelinę przebiegającą, z osiowymi odstępami 100 mm, zgodnie z procedurą technologiczną Systemu AquaStop Cream.

Jedno tylko ostrzeżenie, które zawsze podkreślam: uważajcie, aby linia otworów u żadnej ze ścianek nie znalazła się poniżej poziomu podłogi pomieszczenia sąsiedniego, które nie podlegałoby rekonstrukcji, lub innej konstrukcji położonej wyżej i nieizolowanej. Mogłoby wtedy dochodzić do tzw. przemostu wilgoci ponad wykonanym injektażem z kierunku bocznego. Jeśli jednak rekonstruujecie podłogi na całym planie na tę samą wysokość, czyli również wysokością nowej poziomej hydroizolacji, co z Pana opisu zakładam, to ryzyko tego przemostu wilgoci naturalnie odpada i wynik będzie niezawodny.

Z przyjaznym pozdrawieniem
Jiří Schwarz