Dzień dobry,
Proszę o poradę. Przeprowadzam modernizację domu i chciałbym zastosować iniekcję AquaStop cream. Podczas odsłonięcia ścian odkryłem, że mam tu zdivo mieszane, ale regularnie położone.
Wysokość nowej podłogi wyniesie ok. 12-13cm (dodanego metra), która będzie składać się z polistyrenu, ogrzewania podłogowego, anhydrytu, układanego lub klejącego się winylu.
Gdzie proszę proponujecie wiercić iniekcję?
Dziękuję za poradę
- Trumf sanace s.r.o. zapytał 6 dni ago
Dzień dobry,
wysokość linii iniekcji musi być powyżej betonu podkładowego, czyli powyżej poziomej izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Będzie się znajdować gdzieś na wysokości podłogowego polistyrenu, co mogłoby być już w pierwszej widocznej spoinę powyżej betonu podkładowego. Ponieważ jednak należy wiercić poziomo, nie można użyć tej pierwszej spoiny, ponieważ nie będzie się do niej dostać przy wierceniu od strony wewnętrznej. Jeśli tak jest, musicie wykonać iniekcję w drugiej spoinę, gdzie znajduje się pierwotna izolacja przeciwwilgociowa. Potem mamy już bloczek szlakowobetonu z komorami. Wykonanie iniekcji w spoinę, gdzie znajduje się pierwotna izolacja przeciwwilgociowa, jest możliwe w Systemie AquaStop Cream. Na warstwie cegieł została położona papa i na niej naniesiona warstwa zaprawy murarskiej, a na tym łożu zaprawy były kladzone pierwszy rząd bloczków. Oznacza to, że mamy wystarczającą wysokość spoiny mortarowej między warstwą cegieł a bloczkami do utworzenia nowej izolacji przeciwwilgociowej. Wykorzystajcie to miejsce do iniekcji.
Przyjazne pozdrawiam
Jiří Schwarz
- Trumf sanace s.r.o. odpowiedział 6 dni ago
Please login first to submit.