AquaStop Cream® System Oficjalny sklep w Polsce

Profesjonalny system osuszania murów: Samodzielnie i dla profesjonalistów.

Porady on-line dotyczące osuszania murów

AquaStop Cream®

Znajdziesz tu obszerną bazę prawdziwych pytań naszych czytelników i klientów wraz z fachowymi odpowiedziami. Poradnia jest bezpłatna, a jej celem jest pomóc Ci zrozumieć przyczyny zawilgocenia i wybrać odpowiednie rozwiązanie technologiczne. Kliknięcie tytułu pytania otwiera dane pytanie wraz z naszą odpowiedzią. Aby łatwiej wyszukiwać, możesz skorzystać także z tagów tematycznych umieszczonych w prawej kolumnie poradni. Ważna informacja: Nasza poradnia jest publiczna. Każde pytanie, które przyjmujemy do fachowej odpowiedzi, publikujemy wraz z odpowiedzią. Danych osobowych i kontaktowych wpisanych w odpowiednie niepubliczne pola formularza nie publikujemy. Tytuł i sama treść pytania są jednak publiczne. Nie podawaj więc w tych polach ani w ewentualnych załącznikach danych osobowych ani innych informacji, których nie chcesz upubliczniać. Szczegółowe informacje o działaniu poradni, zasadach publikowania pytań i ochronie danych osobowych znajdziesz po kliknięciu odnośnika „”.

O naszej fachowej poradni

Nasza bezpłatna internetowa poradnia powstała po to, aby udostępniać fachowe informacje i praktyczną pomoc w zakresie osuszania zawilgoconych murów, wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i związanych z nimi prac budowlanych. Przez lata jej działania powstała tu obszerna baza prawdziwych problemów budowlanych, fachowych pytań i odpowiedzi. Wierzymy, że stała się ona przydatnym źródłem informacji nie tylko dla osób wykonujących osuszanie samodzielnie, ale także dla firm wykonawczych, projektantów, studentów kierunków budowlanych i innych specjalistów.

Fachowych porad udziela Jiří Schwarz, prezes spółki TRUMF sanace s.r.o., z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w budownictwie.

Odpowiadając na pytania, opiera się na wieloletnim doświadczeniu, na rozwoju i praktycznej weryfikacji technologii osuszania oraz na wiedzy zdobytej przy rozwiązywaniu konkretnych problemów budowlanych. Celem poradni jest nie tylko polecanie odpowiednich rozwiązań technicznych, ale także zrozumiałe wyjaśnianie ich zasad działania, związków technologicznych, możliwości i ewentualnych ograniczeń.

Jak korzystać z naszej poradni

Zalecamy, aby najpierw wyszukać pytanie podobne do Twojej sytuacji. Ze względu na obszerność poradni jest bardzo prawdopodobne, że znajdziesz tu już odpowiedzi na wiele swoich pytań. Do wyszukiwania możesz użyć pola wyszukiwania lub obszernej listy tagów tematycznych, którą znajdziesz w prawej kolumnie poradni pod nazwą „Tagi pytania”. Tagi przypisujemy do poszczególnych pytań według konkretnego zagadnienia, którego dotyczą. Ponieważ jedno pytanie może obejmować kilka powiązanych ze sobą tematów, może mieć przypisanych również kilka tagów. Kliknięcie tagu, który najlepiej odpowiada szukanemu zagadnieniu, wyświetli wszystkie pytania, do których ten tag został przypisany. Możesz w ten sposób łatwo przeglądać odpowiedzi dotyczące konkretnego tematu. Poszczególne pytania otwierasz kliknięciem ich tytułu.

Czym zajmuje się nasza poradnia

Zapewniamy fachowe i technologiczne wsparcie w zakresie osuszania zawilgoconych murów, izolacji przeciwwilgociowych i prawidłowego stosowania naszych produktów, w szczególności:

  • System AquaStop Cream®
  • AquaStop Cream Inject Activator®
  • AquaSalt Stop®
  • AquaSan Porosity®
  • AquaStop Bitumen 2K®

Naszym celem nie jest wyłącznie polecanie konkretnych produktów, ale przede wszystkim wyjaśnianie przyczyn problemów budowlanych, związków technologicznych i zasad prawidłowego wykonywania prac osuszających.

Fachowe doradztwo i jego ograniczenia

Odpowiedzi w poradni opierają się na naszej wiedzy fachowej, wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz informacjach, które przekazują nam poszczególni pytający. Należy jednak pamiętać, że jest to doradztwo udzielane na odległość, zazwyczaj bez oględzin obiektu na miejscu. Zalecane postępowanie wynika więc zawsze z opisanych warunków budowlanych, ewentualnie z załączonych zdjęć lub innych dostępnych materiałów. Pozornie podobne problemy mogą mieć różne przyczyny i wymagać różnych rozwiązań. Z tego powodu poszczególnych odpowiedzi nie można automatycznie traktować jako uniwersalnej instrukcji odpowiedniej dla każdego budynku. Bezpłatne doradztwo internetowe nie zastępuje oceny budowlano-technicznej na miejscu, dokumentacji projektowej ani innych czynności fachowych, jeżeli są one niezbędne ze względu na charakter konkretnego problemu. Nasze zalecenia nie stanowią bezwarunkowej gwarancji przydatności proponowanego postępowania w dowolnych warunkach budowlanych. Przy stosowaniu naszych produktów należy zawsze przestrzegać ich przeznaczenia, aktualnych procedur technologicznych, kart technicznych i kart charakterystyki oraz odpowiednich przepisów prawnych i technicznych. Spółka TRUMF sanace s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej aplikacji, stosowania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub postępowania sprzecznego z odpowiednią dokumentacją produktu, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa. Nie narusza to ustawowych praw klientów ani ustawowej odpowiedzialności producenta.

Ochrona danych osobowych

Przy wysyłaniu pytania za pomocą formularza elektronicznego rozróżniamy niepubliczne dane kontaktowe i publiczną treść pytania.

Imię i adres e-mail, które wpisujesz w osobne pola kontaktowe formularza, wykorzystujemy przede wszystkim do komunikacji i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Tych danych z pól kontaktowych nie publikujemy. Jeżeli formularz umożliwia podanie innych danych kontaktowych, obowiązuje dla nich ta sama zasada. Służą one do naszej wzajemnej komunikacji, a nie do publikacji.

Tytuł i sama treść pytania są natomiast przeznaczone do publicznej publikacji.

Informacje, które podasz w tych polach, po przyjęciu pytania do fachowej odpowiedzi staną się częścią publicznie dostępnej poradni. Zastanów się więc, jakie dane w nich podajesz.

Jeżeli na przykład zdecydujesz się podpisać bezpośrednio pod pytaniem albo podasz w jego treści numer telefonu, adres e-mail lub inne dane osobowe, licz się z tym, że te informacje mogą pojawić się także w opublikowanym wpisie.

Dlatego zalecamy, aby w tytule ani w treści pytania nie umieszczać prywatnych danych kontaktowych, dokładnego adresu zamieszkania ani innych informacji osobistych, których publikacji sobie nie życzysz.

Taką samą uwagę prosimy poświęcić ewentualnym załączonym zdjęciom i dokumentom. One również mogą zostać opublikowane wraz z Twoim pytaniem. Nie powinny więc zawierać danych osobowych ani innych informacji, których publikacji sobie nie życzysz.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zanonimizowania danych osobowych z publicznej treści przed publikacją, przede wszystkim w celu ochrony prywatności. Nie można jednak zakładać, że wszystkie takie dane zostaną zawsze rozpoznane i usunięte. Najbezpieczniej jest więc w ogóle nie umieszczać danych wrażliwych w publicznej części pytania.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, ich ochronie i Twoich prawach znajdziesz tutaj: informacje dot. przetwarzania danych osobowych.

Dziękujemy za zaufanie, odwiedzenie naszej poradni i zainteresowanie fachowymi informacjami, które od lat tu publikujemy.

Jiří Schwarz

Prezes spółki TRUMF sanace s.r.o.

0
0

Cześć,
Jaka jest proszę optymalna metoda wiercenia do aplikacji Aquastop Cream w zdiwie opukowym (grubość 50-90 cm)? Instrukcja wideo podaje nachylenie dla zdzia mieszanego 15°, opis tekstowy natomiast bez nachylenia. Ewentualnie w dwóch rzędach „na zygzak”. Bardzo dziękuję za uściślenie, ewentualnie link do rysunku dla tej specjalnej sytuacji.

Wielkiego powodzenia

Jiří K.

0
0

Dzień dobry,
Wasz mur zbudowany jest z kamienia opalskiego, co jest również korzystne. Opoka jest bardzo wchłonna na wodę, co w obecnym stanie nie jest dla Was fortunne, jednak do wykonania dodatkowej izolacji hydroizolacyjnej w murze jest to wręcz zaleta. Maksymalny dopuszczalny kąt nachylenia otworów wynosi 15°. Lepiej jest jednak wiercić poziomo, co dotyczy wszystkich typów i układów murów. Niewielkie odchylenia linii otworów, zarówno w równoległości jak i nachyleniu, są akceptowalne. System AquaStop Cream jest właśnie dla tych odchyleń nieco przedymenzjonowany, zarówno stężeniem aktywnych substancji hydrofobowych w emulsji kremowej, jak i swoją technologią.
W Waszym przypadku postępujcie w następujący sposób:
Starajcie się wiercić poziomo. Odległości osiowe w linii poziomej między otworami zróbcie co 80 mm. Zmniejszenie odstępu między otworami rekomenduje zrobić dla wszystkich typów murów kamiennych, a także murów mieszanych. To zmniejszenie odległości między otworami z ogólnie rekomendowanych 100 mm na 80 mm wynika z tego, aby ewentualnie „uniknąć” linii dwurzędowej i wynik był mimo to niezawodny, tak jak by był w wykonaniu dwurzędowym. Możliwy jest oczywiście też drugi sposób, kiedy wykonuje się dwie linie iniekcji. Druga linia powinna być nad linią dolną w odległości od 40 mm – maks. do 50 mm. Jeśli w materiale kamiennym w pierwszej linii iniekcji nie dojdzie do przykrycia wszystkich zasłon hydrofobowych, to nie będzie to na całej głębokości między otworami, ale w miejscach lokalnych gdzieś na środkowej odległości między otworami, nie w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych otworów, gdzie zaczynają się efekty penetracji. Dzięki temu, że druga linia iniekcji znajduje się w stosunkowo bliskiej odległości od linii dolnej, te potencjalne – używając mojej nomenklatury technicznej – „knoty” zostaną „zasłonięte” zasłonami hydrofobowymi z górnych otworów, które znajdują się właśnie nad środkowymi odległościami między otworami linii dolnej, co dało początek określeniu „zygzak”. Przy dwurzędowym wykonaniu iniekcji nie ma konieczności zmniejszania odległości osiowych i dlatego zachowuje się odległość osiową 100 mm.

Podsumowanie: Oba warianty będą w pełni funkcjonalne. Z mojego punktu widzenia chodzi tylko o opinię, która metoda jest bardziej niezawodna. Jeśli wyrażę się jako praktyk, podkreślę pierwszy sposób ze względu na niższe koszty, ale jeśli wyrażę się jako teoretyk, będę propagować drugi wariant. Muszę jednak was zapewnić, że obie opcje będą niezawodne w rezultacie. Gdybym jednak musiał wybrać jeden z dwóch sposobów wykonania i nie musiał brać pod uwagę różnic w pracochłonności i kosztach, preferowałbym drugi wariant.

W murach, które są warstwowane w rzędach/fugach i w ten sposób zbudowane na ciągłych spoinach poziomych, co najczęściej dotyczy wszystkich typów cegieł i zwykle starszych typów bloków, nie ma potrzeby wykonywania iniekcji w dwóch rzędach, kiedy wykorzystuje się spoinę pod względem wysokościowym najbardziej korzystną i nie ma potrzeby kontynuowania odległości osiowych otworów. Odległości osiowe między otworami wykonuje się co 100 mm.

Z przyjacielskim pozdrowieniem
Jiří Schwarz

0
0

Dzień dobry panie Schwarzi, dziękuję serdecznie za szczegółową odpowiedź, z ufnością więc wykonam wiercenie i przeprowadzę iniekcję zgodnie z Pana rekomendacją.

Ważę sobie miłego dnia
Jiri K.

0
0

Dzień dobry panie Schwarzi, dziękuję serdecznie za szczegółową odpowiedź, z ufnością więc wykonam wiercenie i przeprowadzę iniekcję zgodnie z Pana rekomendacją.

Ważę sobie miłego dnia
Jiri K.

0
0

Dzień dobry. Rzeczywiście się udało.
Pięknego dnia. Js

0
0

Dzień dobry. Naprawdę się cieszę, że się to udało.
Miłego dnia. Js